RTC в контроллере ОМРОН
Добавлено: 24 сен 2019, 10:39
Вопрос очевидно детский, но может объяснит кто на пальцах. Как считать из ОМРОН СР1L показания часов и текущую дату? Нужно написать небольшой алгоритм с таблицей, где будет сохраняться кол-во выпущенной продукции. Обновляться она должна автоматом в 8 и 20 часов. Сам алгоритм есть, отлично работает на LS, FATEK и MITSUBISHI. А тут подвернулась машина на ОМРОНе и никак не добьюсь...