RTC в контроллере ОМРОН

Автоматизация технологических процессов, системы управления, АСУ ТП, АСКУЭ, программирование ПЛК, человеко-машинный интерфейс, сетевое оборудование, протоколы
Ответить
Саныч
Профан
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 июн 2018, 11:14

RTC в контроллере ОМРОН

Сообщение Саныч »

Вопрос очевидно детский, но может объяснит кто на пальцах. Как считать из ОМРОН СР1L показания часов и текущую дату? Нужно написать небольшой алгоритм с таблицей, где будет сохраняться кол-во выпущенной продукции. Обновляться она должна автоматом в 8 и 20 часов. Сам алгоритм есть, отлично работает на LS, FATEK и MITSUBISHI. А тут подвернулась машина на ОМРОНе и никак не добьюсь... :wall:

and909
Любитель
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 18:56

Re: RTC в контроллере ОМРОН

Сообщение and909 »

Смотри описание инструкций 730, 731

Саныч
Профан
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 июн 2018, 11:14

Re: RTC в контроллере ОМРОН

Сообщение Саныч »

В общем, кому интересно, часы и дату получилось вытянуть как-то так
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ответить