Weintek & 10 PLC. Журнал событий

Сообщение Ivydy »

Здравствуйте. Стоит следующая задача. Имею одну панель Weintek MT8071iE (мастер). К ней по rs 485 подсоединены 10 плк (слейвы). У каждого плк соответственно свой адрес 1...10. От каждого плк приходят порядка 100 сигналов, которые нужно записать в Журнал Событий (аварий) в панели.
Вопрос, как малой кровью отображать все эти сигналы в Журнале Событий. Уж очень не хочется вбивать 10*100 = 1000 событий вручную. Спасибо

and909
Любитель
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 18:56

Re: Weintek & 10 PLC. Журнал событий

Сообщение and909 »

Непонятно. Вы хотите, чтобы в журнал сохранялось сообщение, "В каком-то из 10 ПЛК произошла авария"?
И зачем вручную? Создали все сообщения в Excel, там автопроставили номера, и загрузили в EasyBuider - дело 10 минут.

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Weintek & 10 PLC. Журнал событий

Сообщение mr_Frodo »

Может разговор идёт не о событиях, а об аварийных тегах?