Контроллер Fatek и HMI Beijer помогите связать

Добавлено: 01 мар 2019, 16:44
profilainboxru
Здравствуйте.
Помогите связать контроллер Fatek 32MA и панель оператора Beijer H-T60b, не могу разобраться. Ни разу это не делал. Программу на контроллер написал, проверил. Как я понимаю для связи нужен тег файл, а как его получить с контроллера не пойму. В инструкции на контроллер написано что если панель поддерживает протокол Fatek, то ничего не нужно, контроллер и панель должны понимать друг друга. При настройке панели оператора в программе H-designer контроллеров Fatek нет, а есть Facon, не пойму это одно и тоже?
Помогите разобраться, пожалуйста, может у кого есть литература на эту тему?

Re: Контроллер Fatek и HMI Beijer помогите связать

Добавлено: 04 мар 2019, 06:32
and909
Так как спецы не пишут, отвечу как теоретик)
Обычно, если HMI напрямую не знакома с PLC, то используют "международный язык" - Modbus. Ищете в мануалах карту регистров контроллера (соответствие входов-выходов и регистров адресам Модбас), в панели выбираете протокол Modbus и работаете уже с адресами Модбас ПЛК.

Re: Контроллер Fatek и HMI Beijer помогите связать

Добавлено: 05 мар 2019, 05:16
Михайло