Контроллер Fatek и HMI Beijer помогите связать

Автоматизация технологических процессов, системы управления, АСУ ТП, АСКУЭ, программирование ПЛК, человеко-машинный интерфейс, сетевое оборудование, протоколы
Ответить
profilainboxru
Профан
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 фев 2019, 22:40

Контроллер Fatek и HMI Beijer помогите связать

Сообщение profilainboxru »

Здравствуйте.
Помогите связать контроллер Fatek 32MA и панель оператора Beijer H-T60b, не могу разобраться. Ни разу это не делал. Программу на контроллер написал, проверил. Как я понимаю для связи нужен тег файл, а как его получить с контроллера не пойму. В инструкции на контроллер написано что если панель поддерживает протокол Fatek, то ничего не нужно, контроллер и панель должны понимать друг друга. При настройке панели оператора в программе H-designer контроллеров Fatek нет, а есть Facon, не пойму это одно и тоже?
Помогите разобраться, пожалуйста, может у кого есть литература на эту тему?

and909
Любитель
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 18:56

Re: Контроллер Fatek и HMI Beijer помогите связать

Сообщение and909 »

Так как спецы не пишут, отвечу как теоретик)
Обычно, если HMI напрямую не знакома с PLC, то используют "международный язык" - Modbus. Ищете в мануалах карту регистров контроллера (соответствие входов-выходов и регистров адресам Модбас), в панели выбираете протокол Modbus и работаете уже с адресами Модбас ПЛК.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Контроллер Fatek и HMI Beijer помогите связать

Сообщение Михайло »


Ответить