Забрать с существующего счетчика газа данные

Автоматизация технологических процессов, системы управления, АСУ ТП, АСКУЭ, программирование ПЛК, человеко-машинный интерфейс, сетевое оборудование, протоколы
Ответить
4phh
Профан
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 фев 2019, 14:14

Забрать с существующего счетчика газа данные

Сообщение 4phh »

Всем привет.
Есть ситуация, прошу помощи.
Нужно забрать с существующего счетчика газа данные (расход, давление и температура газа).
Схема подключения - счетчик газа спг761, порт rs232 к нему подключен преобразователь rs232- ethernet (аналог nport 5130).
На компьютере стоят драйвера, которые позволяют работать с этим преобразователем, как с локальным ком портом.
Скада - scipper ("самодельная") непрерывно опрашивает счетчик (как я понимаю, используется протокол МЭК1107).
Далее, все собранные тэги (не только с этого счетчика), отсылаются пачкой по сети (формата отсылки нет), где они принимаются такими же scipper'ами.
Как видно из описания данные уходят в существующую систему.
Но нужно их получить еще на новом контроллере (siemens), для дальнейшей работы с ними в WinCC - тоже новый отдельный сервер.
Как это лучше сделать?

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Забрать с существующего счетчика газа данные

Сообщение mr_Frodo »

зачем вам буфер в виде плк? Вин сс сразу сможет забрать данные из орс сервера, только надо opc server запустить, который умеет читать данные по протоколу вашего счетчика