B&R + ATV630

Автоматизация технологических процессов, системы управления, АСУ ТП, АСКУЭ, программирование ПЛК, человеко-машинный интерфейс, сетевое оборудование, протоколы
Ответить
Ivydy
Дилетант
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 13 фев 2018, 16:17

B&R + ATV630

Сообщение Ivydy »

Добрый день, не могу связать ПЛК B&R X20CP1382 с частотником ATV630 по Modbus TCP. ПЛК-мастер, ПЧ-SLAVE. Настроил параметры связи (IP , маску). Пытаюсь задать частоту по адресу 8502 , выдает ошибку. Такое ощущение, что имеется смещение по адресам. Может кто-нибудь дать совет по этому поводу? Спасибо

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: B&R + ATV630

Сообщение Михайло »

Да, бывают смещения по адресам. Например, у одного производителя адресация начинается с 40001, а у другого - с 40000. Вот и приходится учитывать это.

Ivydy
Дилетант
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 13 фев 2018, 16:17

Re: B&R + ATV630

Сообщение Ivydy »

а как можно определить какое смещение? Не перебором же ...)

Аватара пользователя
Автоматизатор
Профессионал
Сообщения: 993
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18

Re: B&R + ATV630

Сообщение Автоматизатор »

Для наладки надо телеграмму сформировать на компьютере с помощью проверенного софта (МодбасТестер какой нибудь). Если ПЧ отвечает, то тогда смотреть, что за телеграммы шлет контроллер.
Ivydy писал(а):а как можно определить какое смещение?
в документации должны быть адреса указаны, по которым данные расположены

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: B&R + ATV630

Сообщение Михайло »

Неподготовленный человек не способен определить, в какую сторону надо сместить адрес, даже имея перед глазами таблицы Модбас-адресов обоих устройств. Я к сожалению, не имею опыта в этом деле. Мне кажется следует "потыркаться" с адресами, что-то да сработает. Если не сработает, ну тогда мы попробуем помочь, только дайте нам эти модбас-таблицы, мы ленивые. :)

Аватара пользователя
Автоматизатор
Профессионал
Сообщения: 993
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18

Re: B&R + ATV630

Сообщение Автоматизатор »

Михайло писал(а):Например, у одного производителя адресация начинается с 40001, а у другого - с 40000
На этом перебор и закончится :)

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: B&R + ATV630

Сообщение Михайло »

Нет, недоверчивый человек ещё попробует 39999 и 40002. :)

Ответить