B&R + ATV630
B&R + ATV630
Добрый день, не могу связать ПЛК B&R X20CP1382 с частотником ATV630 по Modbus TCP. ПЛК-мастер, ПЧ-SLAVE. Настроил параметры связи (IP , маску). Пытаюсь задать частоту по адресу 8502 , выдает ошибку. Такое ощущение, что имеется смещение по адресам. Может кто-нибудь дать совет по этому поводу? Спасибо
Re: B&R + ATV630
Да, бывают смещения по адресам. Например, у одного производителя адресация начинается с 40001, а у другого - с 40000. Вот и приходится учитывать это.
Re: B&R + ATV630
а как можно определить какое смещение? Не перебором же ...)
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: B&R + ATV630
Для наладки надо телеграмму сформировать на компьютере с помощью проверенного софта (МодбасТестер какой нибудь). Если ПЧ отвечает, то тогда смотреть, что за телеграммы шлет контроллер.
в документации должны быть адреса указаны, по которым данные расположеныIvydy писал(а):а как можно определить какое смещение?
Re: B&R + ATV630
Неподготовленный человек не способен определить, в какую сторону надо сместить адрес, даже имея перед глазами таблицы Модбас-адресов обоих устройств. Я к сожалению, не имею опыта в этом деле. Мне кажется следует "потыркаться" с адресами, что-то да сработает. Если не сработает, ну тогда мы попробуем помочь, только дайте нам эти модбас-таблицы, мы ленивые.
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: B&R + ATV630
На этом перебор и закончитсяМихайло писал(а):Например, у одного производителя адресация начинается с 40001, а у другого - с 40000
Re: B&R + ATV630
Нет, недоверчивый человек ещё попробует 39999 и 40002.