Требуется синхронизировать время в СКАДЕ WinCC Advanced и контроллере Siemens 1200.
Я в курсе всех настроек и часовых поясов в контроллере, в Виндовсе. В курсе, как включить синхронизацию часов со СКАДой или с NTP сервером (сервер меня по определённым причинам не устраивает).
Проблема в следующем - в нашей области периодически то вводят, то отменяют зимнее время. А синхронизация контроллера со СКАДой производится только времени UTС, соответственно, обычный метод синхронизация не подходит. Мне нужно передавать в контроллер местное (локальное) время, которое установлено в Windows.
Вопрос: может быть есть штатные методы или настройки в контроллере и WinCC, которые позволяют синхронизировать местное время? Или придётся писать костыль?
Синхронизация времени WinCC - PLC 1200
Re: Синхронизация времени WinCC - PLC 1200
Задача в общих чертах: в СКАДе на PC оператор вводит два параметра - время включения кондиционера и время выключения кондиционера. Естественно, компьютер со СКАДой иногда может быть выключен, а кондиционеры должны включаться и выключаться по команде контроллера. Для этого и требуется синхронизация времени с компьютером. Считается, что Оператор ориентируется по часам компьютера и умеет выставлять время в Windows.
Re: Синхронизация времени WinCC - PLC 1200
Синхронизировал программным способом. Вопрос оставляю открытым.