Отображение времени 12/24 АМ РМ

SCADA-система / Человеко-машинный интерфейс
Ответить
toshio
Специалист
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 23 сен 2015, 11:11

Отображение времени 12/24 АМ РМ

Сообщение toshio »

Как отобразить часы в 24 формате без АМ и РМ?
Помогите найти данную настройку. TiaPortal13. WinCC Advanced. Спасибо.
time.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Автоматизатор
Профессионал
Сообщения: 993
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18

Re: Отображение времени 12/24 АМ РМ

Сообщение Автоматизатор »

Мне кажется, что данная настройка связана с языковыми настройками проекта. Надо поставить русский язык везде.

toshio
Специалист
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 23 сен 2015, 11:11

Re: Отображение времени 12/24 АМ РМ

Сообщение toshio »

Помогло. Благодарю.
SIMATIC PC STATION - Languages & resources - Project languages - Editing language сменил на Russian и галку поставил в списке языков

toshio
Специалист
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 23 сен 2015, 11:11

Re: Отображение времени 12/24 АМ РМ

Сообщение toshio »

Для русских проектов вообще, наверное, лучше английский язык отключить изначально.
Если проект большой, то TiaPortal зависает от обилия текста при открытии раздела Project text. И 6Гб ОЗУ ему мало :(

toshio
Специалист
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 23 сен 2015, 11:11

Re: Отображение времени 12/24 АМ РМ

Сообщение toshio »

Коллега нагуглил решение. Нужно в самой системе Windows настроить отображение времени для языка, который применяется в WinCC.
ПУСК - Панель управления - Region and Languange - закладка Format - кнопка Additional settings - закладка Times - Times format - удалить AM symbol и PM symbol

Ответить