Доброго времени суток, бился два дня (рабочих дня) над проблемой, которая неожиданно для меня имела место быть.
Использую TIA Portal v11 Upd5 (Step 7 Prog + WinCC Pro). Все лицензии есть (на 2К тэгов)
Есть контроллер S7-1200. В нем крутится программа, проект откомпилирован, залит, контроллер TIA видит, заливает, в онлайн заходит, все значения видит.
Встала задача написать небольшую SCADA, чтобы видеть кое-какие параметры, которые насчитал контроллер.
В этот же проект добавляю HMI WinCC Pro (где-то вычитал, что его надо назвать так же, как сетевое имя компа). Добавляю IE General, ip-шник назначаю как у сетевой карты (верно?), добавляю connection с контроллером, добавляю нужные тэги, создаю окошечко, там текстовые поля (не суть важно).
Далее этот проект компилируется (без ошибок). Кнопка Start RT неактивна (опять же вычитал что для версии Pro это нормально). Запускаю скаду в режиме simulate, всё работает отлично, данные бегут, цифры меняются (причем реальные цифры с реального работающего контроллера).
Следующий шаг: запускаю программу WinCC RT Start (чтобы не запускать скаду всегда из-под проекта), нахожу в папке с проектом нужный скомпилированный файл, окно открывается - данные не идут (не решетки как-будто связи нет, а просто нули). Вот тут-то и затык. Оно как бы можно и TIA портал открывать и в режиме симуляции прогонять, но оно же неправильно, не по феншую. Помогите, уважаемые специалисты, я уже всё перепробовал.
Еще одно: в TIA портале проект WinCC не хочет идти онлайн (could not establish connection) и не хочет делать загрузку (хоть я и не понимаю, куда можно загрузить проект скады).
Не считывает данные в WinCC RT Start
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Не считывает данные в WinCC RT Start
Может про это: "C:\Program Files (x86)\Siemens\Automation\WinCC RT Advanced\StartCenter.exe"Romeo писал(а):не понимаю, куда можно загрузить проект скады
В настройках указывается где лежит проект для запуска и пр.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Не считывает данные в WinCC RT Start
У меня нет ничего из того, что вы привели в скриншоте и тексте. (мб потому что у вас v13)Автоматизатор писал(а):Автоматизатор
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Не считывает данные в WinCC RT Start
Еще до ТИА портала был загрузчик проекта РТ, например:
"C:\Program Files (x86)\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008 Runtime\HmiRTm.exe"
Должно быть что то похожее
"C:\Program Files (x86)\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008 Runtime\HmiRTm.exe"
Должно быть что то похожее
Re: Не считывает данные в WinCC RT Start
Я так полагаю мы говорим об одном и том же разными словами, я хочу запускать проект с помощью WinCC RT Start, там как раз выбирается откомпилированный проект и запускается. В нём как раз нет связи с контроллером, при том что из под TIA в режиме эмуляции HMI есть.
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Не считывает данные в WinCC RT Start
Если все программы установлены корректно, то все должно работать. Если не работает - значит где то не совпадают настройки.
При запуске проекта из ТИА портала используются настройки ТИА портала, а при отдельном запуске - другие. Их нужно проверить. Я так думаю.
При запуске проекта из ТИА портала используются настройки ТИА портала, а при отдельном запуске - другие. Их нужно проверить. Я так думаю.
Re: Не считывает данные в WinCC RT Start
В самом WinCC RT Start никаких настроек нет
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Не считывает данные в WinCC RT Start
У меня все парами:
WinCC Flexible 2008
c:\Program Files (x86)\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008 Runtime\HmiLoad.exe
c:\Program Files (x86)\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008 Runtime\HmiRTm.exe
WinCC TIA v13
c:\Program Files (x86)\Siemens\Automation\WinCC RT Advanced\HmiRTm.exe
c:\Program Files (x86)\Siemens\Automation\WinCC RT Advanced\StartCenter.exe
Настройки еще можно проверить через Панель управления -> Set PC/PG Interface
WinCC Flexible 2008
c:\Program Files (x86)\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008 Runtime\HmiLoad.exe
c:\Program Files (x86)\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008 Runtime\HmiRTm.exe
WinCC TIA v13
c:\Program Files (x86)\Siemens\Automation\WinCC RT Advanced\HmiRTm.exe
c:\Program Files (x86)\Siemens\Automation\WinCC RT Advanced\StartCenter.exe
Настройки еще можно проверить через Панель управления -> Set PC/PG Interface
Re: Не считывает данные в WinCC RT Start
Set PC/PG Interface настроен, ибо Step7 контроллер читает
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Не считывает данные в WinCC RT Start
Вариант может быть такой: контроллер и Step7 соединяются по Profibus/MPI, а панель управления (на базе PC) - по Ethernet.Romeo писал(а):Step7 контроллер читает