WinCC v6 и MPI
WinCC v6 и MPI
Здравтвуйте! Вопрос новичка: Делаю учебный стенд по изучению WinCC. Есть контроллер S7-300 и программатор CP5511/CP5512. Через программатор по MPI заливаю программы на контроллер. Может ли работать WinCC через этот же программатор с тем же портом MPI (1)? В STEP7 контроллер я вижу, а в WinCC нет.
Re: WinCC v6 и MPI
Наверное не программатор, а если назвать своими именами - коммуникационный процессор CP? Программатор - это та штука, которой вы открываете и редактируете программу ( то бишь компьютер)
Таким образом используя данный интерфейс вы хотите передавать данные из ПЛК в WINCC? Pourquoi pas?
Таким образом используя данный интерфейс вы хотите передавать данные из ПЛК в WINCC? Pourquoi pas?
Вот моя подпись...
Re: WinCC v6 и MPI
Именно так, используя коммуникационный процессор.
Re: WinCC v6 и MPI
Ну, если комп "видит" ПЛК, то почему правильно настроенная WINCC, работающая на нём не должна увидеть тот же ПЛК?
Вот моя подпись...
Re: WinCC v6 и MPI
Нашел.
Вот тут у меня стояло просто MPI. Теперь все работает, спасибо!
Вот тут у меня стояло просто MPI. Теперь все работает, спасибо!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.