Доброго времени суток!
Разбираемся с S7-1500, вот дошли до WinCC. На ПЛК простейшая программа с дискретным входом и выходом:
На "Screen_1" в WinCC Advanced v13 вынесены тэги этих переменных в виде окон I/O (0 или 1):
При запуске WinCC Runtime Advanced v13 и PLCSIM все работает прекрасно. При запуске проекта в WinCC Runtime Advanced v13 и работе ПЛК не работают тэги на скрине:
Может кто-то знает что упустили? Почему с симулятором работает а при реальном ПЛК нет?
Заранее спасибо за отзывчивость!
Нет связи S7-1500 с WinCC Advanced
-
- Дилетант
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 09 окт 2016, 10:49
Re: Нет связи S7-1500 с WinCC Advanced
"Решеточки" появляются когда нету связи с контроллером (оттуда же данные берутся) или когда число не влазит в ту ширину, которую ему предоставили.
-
- Дилетант
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 09 окт 2016, 10:49
Re: Нет связи S7-1500 с WinCC Advanced
По поводу ширины: тут проблем нет, т.к. при работе с симулятором всё отлично работает.Михайло писал(а):"Решеточки" появляются когда нету связи с контроллером (оттуда же данные берутся) или когда число не влазит в ту ширину, которую ему предоставили.
Я понимаю что нет связи, тему вопроса так и озаглавил. Но в конекшанах всё в порядке:
Re: Нет связи S7-1500 с WinCC Advanced
Может провериться по мануалу?
см. 12.11.6 Communicating with SIMATIC S7 1500
см. 12.11.6 Communicating with SIMATIC S7 1500
-
- Дилетант
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 09 окт 2016, 10:49
Re: Нет связи S7-1500 с WinCC Advanced
Спасибо. Принимаю на изучение.Михайло писал(а):Может провериться по мануалу?
см. 12.11.6 Communicating with SIMATIC S7 1500
Re: Нет связи S7-1500 с WinCC Advanced
На физическом компьютере со СКАДой в настройках сетевого адаптера для протокола TCP/IP v4нужно выставить соответствующий IP 192.168.0.1, а у вас скорее всего стоит "Получить IP-адрес автоматически"
Re: Нет связи S7-1500 с WinCC Advanced
Здравствуйте, коллеги!
Проблема в следующем:
1) Мною была настроена систем между Scada Wincc Advanced 14 1211. Она до поры до времени работала, потом в один прекраный момент обмен данными прекратился и найти причину мне так и не удалось. Бьюсь уже второй день. Пробовал переустанавливать ПО, менять IP и различные настройки и ничего не получается. Во вложении скрины настроек. Где я что-то упустил?
Проблема в следующем:
1) Мною была настроена систем между Scada Wincc Advanced 14 1211. Она до поры до времени работала, потом в один прекраный момент обмен данными прекратился и найти причину мне так и не удалось. Бьюсь уже второй день. Пробовал переустанавливать ПО, менять IP и различные настройки и ничего не получается. Во вложении скрины настроек. Где я что-то упустил?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Нет связи S7-1500 с WinCC Advanced
Профинет-имена устройств (Profinet name) совпадают фактические с проектными?
Re: Нет связи S7-1500 с WinCC Advanced
Если ничего не меняли в настройках, а вдруг само перестало работать, то это известный баг HMI и PLC1200.
Решение: в HMI Tags поменять access mode для каждого тэга с symbolic access на absolute access
Решение: в HMI Tags поменять access mode для каждого тэга с symbolic access на absolute access
Re: Нет связи S7-1500 с WinCC Advanced
Мда.. Не вариант. Но попробовать можно. Это отсечет некоторые возможные причины, в том числе аппаратные.
Re: Нет связи S7-1500 с WinCC Advanced
Добрый день, скажите, получилось решить этот вопрос ? У меня такая же ситуация. В Симуляторе все теги обрабатываются на-ура, а с реальным S7-1200 - нет...steam_engineer писал(а):Может кто-то знает что упустили? Почему с симулятором работает а при реальном ПЛК нет?
Заранее спасибо за отзывчивость!
Re: Нет связи S7-1500 с WinCC Advanced
Я помню такое: чтобы работала связь PLCSIM(S7-1200) с WinCC Runtime, надо было в WinCC убрать галочку "Set automatically". Никакой логики, на первый взгляд, но это влияет. В случае реальных девайсов надо, наоборот, включить её?
Re: Нет связи S7-1500 с WinCC Advanced
В настройках винды заходишь в панель управления, там выбираешь set PG interface (вроде так), там выбираешь сетевуху свою. Профит
Re: Нет связи S7-1500 с WinCC Advanced
Ganesh писал(а): ↑25 май 2018, 23:56Добрый день, скажите, получилось решить этот вопрос ? У меня такая же ситуация. В Симуляторе все теги обрабатываются на-ура, а с реальным S7-1200 - нет...steam_engineer писал(а):Может кто-то знает что упустили? Почему с симулятором работает а при реальном ПЛК нет?
Заранее спасибо за отзывчивость!
Всем привет!
Попробую и я освежить эту ветку.
Связь между S7-1500 и WinCC есть, галочка зеленая у подключения есть, теги могу считать, а вот записать их не получается. С симулятором PLCSIM все работало в обе стороны.