Страница 1 из 1

Холодный резерв (Как перенести WinCC проект на другой РС?)

Добавлено: 01 окт 2016, 18:24
alex3110
Был ли у кого-нибудь опыт переноса WinCC проекта на другой АРМ ?

Идея – сделать «холодный» резерв АРМ с WinCC RT. Резервный АРМ имеет тот же IP-адрес, но включается в «Ethernet» - сеть только после того, как основной АРМ отключается.
Особенность WinCC - проекта (однопользовательского) в том, что в нём «Connections» таковы, что тэги между WinCC и STEP7 привязаны не по «TCP/IP», а по «Named Connection» ?
Просто так не работает, надо как-то настроить.

Re: Как перенести WinCC проект на другой РС ?

Добавлено: 02 окт 2016, 05:23
Михайло

Re: Как перенести WinCC проект на другой РС ?

Добавлено: 02 окт 2016, 14:36
alex3110
Спасибо за ответ, но тут viewtopic.php?f=28&t=626 не совсем то, что хотелось бы.
Точнее говоря, как на другом РС настроить "Connections" между WinCC и STEP7 так, чтобы полноценно работал WinCC RT.
WinCC RT запускается, но между WinCC и STEP7 не происходит обмена тэгами, так как "Connection driver" "disconnected"

Как запустить WinCC RT на другом РС ?

Добавлено: 03 окт 2016, 08:09
alex3110
WinCC RT запускается, но тэги между PLC и WinCC Runtime не передаются, т.к. в WinCC Explorer → «Status of driver connections" : "disconnected"

Re: Как перенести WinCC проект на другой РС ?

Добавлено: 07 окт 2016, 06:39
alex3110
Сейчас стоит задача сделать настройки так, чтобы в окне «Station Configuration Editor» -- вкладка «Components», оба компонента (в том числе и (Index 2 (IE General) объекта «Simatic PC Station» из «Simatic Manager» – проекта, р а б о т а л и, т.е. «белая галка в зелёном круге».
Сейчас компонент (Index 2 (IE General) пока устойчиво не работает. Удаётся запустить его только на 3 сек., затем он останавливается.
Если компонент (Index 2 (IE General) будет работать Ок, то тогда весьма вероятно, что при запуске WinCC Explorer, “driver connection» в канале «Named Connection” будет тоже Ок, а после включения этого РС2 в рабочую подсеть (при отключенном основном РС1) и запуска WinCC RT, тэги из PLC будут передаваться на этот РС2 .

Re: Холодный резерв (Как перенести WinCC проект на другой РС

Добавлено: 08 окт 2016, 07:13
Михайло
Вопрос такой: удается ли вообще запустить вторую машину хотя бы с толкача или она в принципе не хочет работать?