Даже не знаю как спросить, чтоб ответили, а не послали куда подальше.....
Писала проекты на TIA portal v13. Контроллеры серии s7-1200, визуализация на панели оператора.
Теперь есть задача сделать визуализацию на РС. С панелью все просто: залил проект в панель, там все само запустилось. Что с РС делать - не знаю
Как в проект TIA прописать станцию и т.д. я поняла. На клиентскую РС что ставить???
весь tia portal? или только runtime? Если рантайм, то он хочет проект .mcx как его сделать?
в инете не могу сама найти, помогите!
TIA проект для РС
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: TIA проект для РС
Смотри
"C:\Program Files (x86)\Siemens\Automation\WinCC RT Advanced\HmiRTm.exe"
"C:\Program Files (x86)\Siemens\Automation\WinCC RT Advanced\StartCenter.exe"
Запускаешь загрузчик и грузишь проект как в панель.
Можно в автозагрузку на ПК добавить ярлык откомпилированного проекта.
"C:\Program Files (x86)\Siemens\Automation\WinCC RT Advanced\HmiRTm.exe"
"C:\Program Files (x86)\Siemens\Automation\WinCC RT Advanced\StartCenter.exe"
Запускаешь загрузчик и грузишь проект как в панель.
Можно в автозагрузку на ПК добавить ярлык откомпилированного проекта.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: TIA проект для РС
Да вроде вопрос задан вполне корректно.mmik писал(а):Даже не знаю как спросить, чтоб ответили, а не послали куда подальше.....
Бывают ужасные вопросы типа "есть конвейер, он не работает, почему?".
Re: TIA проект для РС
я такая балда..... только сегодня хватило ума через поиск поискать файл с расширением .mcx на компе...... и нашла ведь. Правда в какой-то дурной папке:
....\IM\HMI\{11866113-34066}\B\HMI_MTZM
я то ведь думала, что тут ритуал какой-то надо совершить, чтоб проект скомпилировать))) а тут вон оно чё)
буду пробовать.. но я не прощаюсь
....\IM\HMI\{11866113-34066}\B\HMI_MTZM
я то ведь думала, что тут ритуал какой-то надо совершить, чтоб проект скомпилировать))) а тут вон оно чё)
буду пробовать.. но я не прощаюсь
Re: TIA проект для РС
ок, ждем
Re: TIA проект для РС
Я вернулась
Установила я WinCC V13 PROF, лицензию для RT (а есть просто дистриб для RT????? ) . Проектик состряпанный на рабочем ноуте скопировала, тот самый файлик .mcx
Думаю... ну вот сейчас счастье на меня обрушится.... угу(( Запускаю wincc RT Start, указываю путь к файлу, на что мне выдается ошибка: Cannot open WinCC project - invalid project path. Сам проект тоже нужен? и что не так с путями?
Установила я WinCC V13 PROF, лицензию для RT (а есть просто дистриб для RT????? ) . Проектик состряпанный на рабочем ноуте скопировала, тот самый файлик .mcx
Думаю... ну вот сейчас счастье на меня обрушится.... угу(( Запускаю wincc RT Start, указываю путь к файлу, на что мне выдается ошибка: Cannot open WinCC project - invalid project path. Сам проект тоже нужен? и что не так с путями?
Re: TIA проект для РС
Метод научного тыка показал, что проект все-таки нужен.
Мало того, путь к проекту должен быть такой же, как и на инженерной станции.
Или я чего-то не понимаю?
Мало того, путь к проекту должен быть такой же, как и на инженерной станции.
Или я чего-то не понимаю?
Re: TIA проект для РС
Если я правильно понимаю, то Вы работаете в WinCC Advanced V13 SP1. Здесь можете скачать фирменный толстенный мануал, жаль на русском его нет. Может поможет?
Вообще на целевом компьютере должен быть установлен WinCC Advanced Runtime и надо еще загрузить туда проект, рантайм исполняет проект. WinCC Advanced Development (в котором Вы работаете) не нужен, он ведь только для разработки проекта.
Вообще на целевом компьютере должен быть установлен WinCC Advanced Runtime и надо еще загрузить туда проект, рантайм исполняет проект. WinCC Advanced Development (в котором Вы работаете) не нужен, он ведь только для разработки проекта.
Re: TIA проект для РС
Попробуйте изменить имя компьютера, на котором пытаетесь запустить РТ на то имя компьютера, на котором тот РТ запускался.
Вот моя подпись...