Страница 1 из 1

Сбои Profinet

Добавлено: 21 сен 2018, 10:30
Paul Tikotsky
Уважаемые коллеги.
Есть станок, управляемый контроллером S7-1214C. Часть входов-выходов подключена к станции ET200SP, находящейся на самом станке и еще часть - к другой станции в подвесном пульте. Примерно раз в сутки происходит сбой, выражающийся в том, что входные сигналы с этих станций обнуляются на несколько секунд, а потом нормальная работа возобновляется. Кабель сети экранированный двухпарный, лежит в общем траке с силовыми кабелями, но по мере возможности от них отодвинут и заключен в отдельный металлорукав. Между станциями кабель неэкранированный, так как там рядом силовых кабелей нет.
В связи с этим вопросы:
1. Возможна ли какая-то настройка сети, чтобы сделать его менее чувствительным к сбоям пусть и ценой более низкой скорости обмена?
2. Возможен ли обмен со станциями удаленного ввода-вывода в режиме консистентных данных (SFC14/15)?
3. Возможна ли какая-то диагностика сети для поиска причин таких сбоев?

Re: Сбои Profinet

Добавлено: 22 сен 2018, 05:23
mr_Frodo
Периодичность этого "сбоя" прослеживается или он происходит спонтанно? Не результат ли это работы программы, я хочу сказать?!?

Re: Сбои Profinet

Добавлено: 22 сен 2018, 08:18
Paul Tikotsky
Нет, случайно. Программа, по моим представлениям, не может влиять на работу сети.

Re: Сбои Profinet

Добавлено: 22 сен 2018, 08:56
mr_Frodo
ФИЗИКУ СРЕДЫ ПЕРЕДАЧИ ПРОВЕРЯЛИ? Мониторинг соединения проводили? В Диагностический буфер смотрели? В блоке, отвечающем за передачу-приём данных есть функционал проверки обмена (выход ret_val) - он задействован для контроля программным методом? Посмотрите справку по sfc14/15 как использовать значения с выхода ret_val для диагностики.

Re: Сбои Profinet

Добавлено: 22 сен 2018, 13:39
Paul Tikotsky
По первым двум вопросам можно дать какие-то пояснения? По поводу методики данных проверок, так как никогда не приходилось это проводить. Функции 14/15 не применяются, производится чтение по удаленным адресам также, как они были бы на локальном устройстве. Даже не знаю, пройдет ли такой фокус с обычной станцией ЕТ.

Re: Сбои Profinet

Добавлено: 22 сен 2018, 14:07
mr_Frodo
Среда передачи - медная витая пара Ethernet. Кабель движется, возможны повреждения, вибрация и пр. воздействия на разъёмы. Диагностический буфер контроллера - наше всё! Тем паче при непосредственном обмене со станциями удаленного ввода-вывода. Смотрите в буфер.

Re: Сбои Profinet

Добавлено: 22 сен 2018, 18:48
Михайло
Paul Tikotsky писал(а):входные сигналы с этих станций обнуляются на несколько секунд
Обнуление переменных одновременно с двух станций?

Re: Сбои Profinet

Добавлено: 22 сен 2018, 20:41
Paul Tikotsky
Чаще всего - да. Но смотрел по архиву диагностики Profinet (Функция ModuleStates, вход MODE=4) - есть и по-раздельности.

Re: Сбои Profinet

Добавлено: 23 сен 2018, 06:08
Михайло
Блоки питания может?

Re: Сбои Profinet

Добавлено: 23 сен 2018, 06:53
Paul Tikotsky
Точно нет. В свое время ставили реле на самоподхват для контроля напряжения, подавали напряжение питания на аналоговый вход самого контроллера в момент сбоя - все чисто. Панель оператора не гаснет.

Re: Сбои Profinet

Добавлено: 26 сен 2018, 16:40
Paul Tikotsky
Ну и вот после очередного сбоя сообщение в буфере: Error: IO device failure - Data transfer fault (no frame received). И чем это сообщение может помочь в плане выявления причин сбоев? Еще в буфере появляются сообщения вида I/O read access error (I adress %адрес, связанный с модулем AI%) in OB1, хотя внешне сбоев в этот момент не наблюдалось.

Re: Сбои Profinet

Добавлено: 27 сен 2018, 21:05
karp07
Paul Tikotsky писал(а):Примерно раз в сутки происходит сбой, выражающийся в том, что входные сигналы с этих станций обнуляются на несколько секунд, а потом нормальная работа возобновляется.
думается контакт с чужим потенциалом, может посмотреть в сторону кабелей питания модулей di вх (обнуляются они?) ,

Re: Сбои Profinet

Добавлено: 29 сен 2018, 14:20
demalhome
Paul Tikotsky писал(а): 1. Возможна ли какая-то настройка сети, чтобы сделать его менее чувствительным к сбоям пусть и ценой более низкой скорости обмена?
Зайдите в конфигурацию оборудования и смотрите в свойствах ET "Real time settings"
увеличивая параметры update time и watchdog time сможете добиться требуемого результата.

Сам по себе profinet как физический интерфейс для промышленности фуфло полное. Одни разъемы чего стоят.

Re: Сбои Profinet

Добавлено: 05 окт 2018, 17:19
Paul Tikotsky
Увеличивал Update time до 8мс (время цикла OB1 - 10...18мс) вместо автоматического, включил "Adapt update time". Кардинально (полное прекращение сбоев) ситуация не улучшилась, а статистически непонятно, то сбои идут каждые полчаса, то смену все нормально. Причем регулируемые привода могут при этом быть и не включенными. Третий станок по стереотипному проекту и у всех в разной степени это проявляется. На последнем связь между станциями ЕТ выполнена экранированным двухпарным кабелем и ситуация хуже всего именно с самой дальней станцией. Разъемы фирменные, обеспечивают заземление экрана с обоих концов, но пробовал изолировать с одного конца - разницы нет. Может ли 4-хпарный кабель быть в чем-то лучше в плане помехозащищенности?

Re: Сбои Profinet

Добавлено: 05 окт 2018, 17:25
Михайло
Я не понимаю, Профинет - это цифровой интерфейс, помехи не могут так просто взять и обнулить все переменные. Ищите засаду в программе.

Re: Сбои Profinet

Добавлено: 05 окт 2018, 17:56
Paul Tikotsky
Если связь прерывается, то все удаленные входа с этих станций обнуляются. Пробовал пользоваться фунциями 14/15, тогда конечно, копия входов при сбое замораживается в датаблоке, но ведь так нельзя оставаться бесконтрольно.

Re: Сбои Profinet

Добавлено: 05 окт 2018, 18:29
demalhome
Почему я говорил про убогость profinet. Даже при использовании фирменных разъемов не обеспечивается контакта должного уровня надежности между самим разъемом и етэшкой. Учитывая суровость промышленных условий разъемы profibus выглядят куда лучше.

Re: Сбои Profinet

Добавлено: 07 окт 2018, 09:41
karp07
Точно, разъемы не должны болтаться как .... в проруби.
Диагностический буфер , что то пишет по поводу адреса станции (если связь теряется)

Re: Сбои Profinet

Добавлено: 11 окт 2018, 19:30
Paul Tikotsky
Похоже, дело в неверном выборе сетевого кабеля. Установлен SUPER-P-C-PUR (2x2x0,25 qmm) от Helukabel. Заменили на зеленый от Сименса с двойным экранированием, временно пробросили по воздуху от шкафов до станка и от станка до пульта - сбои прекратились.

Re: Сбои Profinet

Добавлено: 11 окт 2018, 20:37
mr_Frodo
Ха... :p я ж говорил, что дело в физике! 8)