Подскажите, что их использует, это правда или подрядчик не хочет разорятся на более дорогие панели?Ранее мы договорились, что для частотных преобразователей Siemens G120C будут использоваться панели управления IOP. Из неофициальных источников мы узнали, что SIEMENS не очень заинтересован в продаже этих панелей, потому что они ненадёжные и часто выходят из строя, например, маховичок очень часто трескается. Мы предлагаем замену панелей IOP на панели BOP-2.
IOP vs BOP-2
-
- Любитель
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 10 янв 2016, 00:35
IOP vs BOP-2
Получил от подрядчика следующее письмо:
Re: IOP vs BOP-2
Панели BOP-2 полнофункциональны. IOP позиционируется как более удобные, не более, они могут выводить дополнительную справочную информацию по ошибкам и параметрам. Были разработаны более современные IOP-2.
Мы используем BOP-2, потому что мы смотрим только ошибки на панельке, мы не параметрируем преобразователи кнопками. Все делаем с помощью ноутбука.
Мы используем BOP-2, потому что мы смотрим только ошибки на панельке, мы не параметрируем преобразователи кнопками. Все делаем с помощью ноутбука.
-
- Любитель
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 10 янв 2016, 00:35
Re: IOP vs BOP-2
Есть смысл использовать IOP-2 или пожалеть подрядчика?
Re: IOP vs BOP-2
IOP с 01.10.2017 выводятся из производства, то есть продаются только в качестве замены вышедшим из строя IOP по повышенной цене (336 евро). Именно поэтому Сименс "выражает нежелание", это просто стандартная процедура вывода из производства.
IOP-2 - активный продукт (322 евро).
BOP-2 - активный продукт (44 евро). Самодостаточен.
IOP-2 - активный продукт (322 евро).
BOP-2 - активный продукт (44 евро). Самодостаточен.