Страница 1 из 1

Совместимость модулей управления CU320 и CU320-2

Добавлено: 03 янв 2018, 12:09
privod63
Добрый день коллеги. Столкнулся с совместимостью модулей управления и силовых модулей книжного формата 6SL3120-1TE23-0AA.
CU320 более старый модуль и он отказался управлять модулем новым 6SL3120-1TE23-0AA4. У родного модуля в конце должна быть цифра 1 или 2 (0АА1 или 0АА2). Думаю, что аналогичные ограничения будут и для CU320-2. Есть ли официальная сводная таблица что с чем может работать? Или проблема только в версии FW?
Спасибо.Андрей. Тольятти.

Re: Совместимость модулей управления CU320 и CU320-2

Добавлено: 03 янв 2018, 15:12
Михайло
В какой версии STARTER работаете? Надо ещё от этого плясать.

Re: Совместимость модулей управления CU320 и CU320-2

Добавлено: 04 янв 2018, 12:26
privod63
STARTER V4.3 Service Pack 3. Только от этого не зависит, эта версия новая, пробовали более старыми конфигурировать. Результат тот же- fault 1360: topology: actual topology not permissible(fault cause:8, preliminary component number:202. Есть ограничения для CU320-2. Где то попадалось на форумах, но официального документа нигде нет, а он должен быть

Re: Совместимость модулей управления CU320 и CU320-2

Добавлено: 04 янв 2018, 22:29
mr_Frodo
Официальной документации полно, но читать мы её не умеем и не любим...

Re: Совместимость модулей управления CU320 и CU320-2

Добавлено: 04 янв 2018, 23:23
mr_Frodo

Re: Совместимость модулей управления CU320 и CU320-2

Добавлено: 05 янв 2018, 07:44
Михайло
Насколько я помню, последняя цифра в коде заказа силовых модулей - это, как правило, просто усовершенствование, не влияющее на совместимость с модулями CU.
Проблема не в том, что нужен старый STARTER. Наоборот, нужен новый STARTER, так как у Вас появилось новейшее оборудование. Версия 4.3 - старющая.

Ставьте 4.5 SP1.

Re: Совместимость модулей управления CU320 и CU320-2

Добавлено: 05 янв 2018, 17:08
mr_Frodo
но для 4.5 нужна минимум W7