Re: Проблема с BOP и PM240

Добавлено: 06 дек 2017, 07:04
mr_Frodo
Другое дело, что хранение такое долгое время без тренировки могло негативно сказаться на результирующей ёмкости конденсаторов. Поэтому сначала надо выполнить все рекомендации по этой ошибке, а потом, если результата не будет, начать разбираться с электронной начинкой РМ.

Re: Проблема с BOP и PM240

Добавлено: 06 дек 2017, 09:56
Василий
Последствия не фатальные, но при запуске на 95% от мощности у нас выскакивает ошибка 30011 и выскакивает ошибка "Аварийный сигнал преобразователя частоты", что скорее всего говорит о том, что пришел конец конденсаторной группе и их необходимо менять. На некоторых из них при работе в 40% от номинала происходит через 20-25 мин работы тоже самое.
По моему мнению за время хранения ( 5-6) лет произошло высыхание электролита в них...
Или я не прав?

Re: Проблема с BOP и PM240

Добавлено: 06 дек 2017, 16:52
mr_Frodo
Ну так если есть уверенность в том, что виноваты ёмкости, тогда имеет смысл поменять на одном РМ их и проверить

Re: Проблема с BOP и PM240

Добавлено: 06 дек 2017, 19:32
Василий
Емкости заказали, после замены отпишусь, может кому-то и полезна будет такая информация.
По советам специалистов еще рекомендуют убрать из цепочки сетевой дроссель, попробуем завтра и этот вариант.
Спасибо всем за советы и участие в обсуждении.
Админу отдельный респект.

Re: Проблема с BOP и PM240

Добавлено: 06 дек 2017, 19:49
Михайло
Я, если честно, на месте Сименса эту проблему как-нибудь попытался бы решить с помощью определения текущей даты. Типа, если был простой более года, то предупредительное сообщение. Вопрос серьёзный, у нас тут привод 10 лет валяется на 200 кВт, гляди наладка сунет его куда-нибудь... Я хоть и предупреждал, но не уверен, что осознали.