Проблема с BOP и PM240
Проблема с BOP и PM240
Подскажите, почему при подключении панели ВОР на ней появляется надпись CU RESP и войти в настройки параметров модуля частотного преобразователя не возможно. В нашем случае имеем на производстве Siemens PW 240 с ВОР-2
Re: Преобразователь частоты Siemens
Проверьте качество контакта между панелью и модулем управления. Эта надпись - состояние проверки связи между боп и ку.
Вот моя подпись...
Re: Преобразователь частоты Siemens
Появилась проблема - при запуске двух частотных преобразователей (45/55 кВ), отвечающих за запуск вентиляторов напряжение на вводе автоматически начинает возрастать. Могут ли частотные преобразователи отдавать обратно в сеть напряжение? В каждом преобразователе стоит по 36 конденсаторов на 470 мФ, 400В-?
Re: Преобразователь частоты Siemens
Что за преобразователи?
Re: Преобразователь частоты Siemens
SINAMICS PW 240 на 129 А
Re: Преобразователь частоты Siemens
При запуске оборудования просто постоянно вылетает ошибка 30016 или 30011.Причем максимальный период работы примерно 20-30 мин. Сетевой дроссель уже поменяли.
Re: Преобразователь частоты Siemens
Ошибки указывают на какие-то проблемы с сетью, а не с преобразователем. Тупо отваливается контакт.
Re: Преобразователь частоты Siemens
А где он может с учетом вашего опыта отваливаться?
Re: Преобразователь частоты Siemens
Какое у Вас оборудование на сетевой стороне (автоматы, предохранители, пускатели)?
Re: Преобразователь частоты Siemens
Стандартное- автомат, пускатель и дроссель.
Re: Преобразователь частоты Siemens
Надо всё смотреть. Я не помню, можно ли сохранять трассировки (trace) для G120 (PM240). Ну то есть строить график изменения величины, поставить на контроль напряжение на стороне сети.
Неисправность обнаруживают два датчика напряжения - на входе ПЧ и в звене постоянного тока.
Неисправность обнаруживают два датчика напряжения - на входе ПЧ и в звене постоянного тока.
Re: Преобразователь частоты Siemens
НО есть факт того, что при запуске вентилятора сейчас начала постоянно выскакивать ошибка 30011 и в диалоговом окне появляется сообщение "Аварийный сигнал преобразователя частоты". Пробовали несколько раз и одна и та же картина. Хотя наверное не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что оборудование простояло 6 лет после монтажа и только в начале этого года пошли тестовые запуски.
Re: Преобразователь частоты Siemens
ааа... понятно, формовку конденсатора не делали. При простое более 3 лет, нужно произвести длительную формовку конденсатора.
Нужно подать пониженное напряжение на вход 25% от номинала (380 В) в течение 2 часов, затем 50% - 2 часа, 75% - 2 часа и наконец 100% - 2 часа. Итого 8 часов без нагрузки (отключенный двигатель). Опытные люди ЛАТРом делают такое.
См. мануал, 6.2 Commissioning after a long storage time.
Нужно подать пониженное напряжение на вход 25% от номинала (380 В) в течение 2 часов, затем 50% - 2 часа, 75% - 2 часа и наконец 100% - 2 часа. Итого 8 часов без нагрузки (отключенный двигатель). Опытные люди ЛАТРом делают такое.
См. мануал, 6.2 Commissioning after a long storage time.
Re: Преобразователь частоты Siemens
Если б знать какой CU то можно было бы знать, что он может.Михайло писал(а):Надо всё смотреть. Я не помню, можно ли сохранять трассировки (trace) для G120 (PM240).
Но судя по тому, что мы обсуждаем РW240, то об остальном сложно будет узнать.
Вот моя подпись...
Re: Преобразователь частоты Siemens
Скорее всего PM240.
Re: Преобразователь частоты Siemens
Вот такой у нас ЧП.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Проблема с BOP и PM240
У Сименса присутствует концепция как у РС - используя универсальные модули получать разный результат. Так и в данном случае у вас РМ240 - это не ПЧ, это - его составная часть Power Module (Силовой Модуль) тип PM240. Меняя его вы можете изменить мощность подключаемой нагрузки, но модуль управления CU (Control Unit) можно оставить тот же, что и был, не приобретая новый. Таким образом можно сэкономить.
Re: Проблема с BOP и PM240
С усложнннием алгоритма управления нагрузкой эта концепция ещё более наглядно развивается. Так например в ПЧ вашего типа Sinamics G120 присутствуют 2 основных блока CU и PM. В линейке Sinamics S120 уже присутствуют модули питания модули дополнительных входов, модули энкодера и пр, а модули управления могут управлять не одним силовым блоком, а несколькими, в том числе и модулями питания.
Вот моя подпись...
Re: Проблема с BOP и PM240
Так к чему это я?!? Да к тому, что все "мозговые" обязанности несёт "кушка" (CU) и наличие той или иной возможности (функции) управления зависит от его типа, о которм вы ещё ни разу не обмолвились...
Вот моя подпись...
Re: Проблема с BOP и PM240
Судя по серийному номеру РМ через 3 года ему можно будет справлять полноценный юбилей. Поэтому мероприятия, о которых сообщил Шеф данного форума - обязательны перед включением в работу с нагрузкой. Но т.к. Вы уже подавали на него силовое напряжение и это не привело к фатальным последствиям, то можно считать, что эту операцию вы провели.