Ошибка F0003 на Micromaster 430

Приводная техника / Преобразователи частоты / Приводы постоянного тока / Двигатели и мотор-редукторы
Владимир Т
Дилетант
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 11:20

Ошибка F0003 на Micromaster 430

Сообщение Владимир Т »

Доброго дня господа. Прошу помощи, сильно не пинайте.
С частотником Siemens столкнулся впервые. Без лишних слов опишу ситуацию: двигатель запускаемый этим частотником стоит на гомогенизаторе. Номинал двигателя 22 кВт, 380В, 50 Гц, 42.9 А, подключение треугольник. Номинал частотника тоже 22 кВт. Был сделан сброс настроек на заводские, через ВОР-2 выставили параметры для быстрого ввода как указано в инструкции. Проблемы в следующем: 1. Нет регулировки частоты через ВОР-2, 2. При создании нагрузки падает напряжение на выходе из частотника (судя по показаниям с ВОР-2 ниже 340 В), двигатель останавливается светится ошибка F0003. На входе напряжение в норме. При первых пробных пусках такого не было, двигатель работал нормально даже под нагрузкой. В чем мои ошибки, может нужно параметры поменять-до установить?
Спасибо.

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Ошибка F0003 на Micromaster 430

Сообщение mr_Frodo »

I Этап. Сброс на заводские установки.
1. Уровень доступа Р0003 – в «3»
2. Р0010 в «30»
3. Р0970 в «1»
II Этап. Введение параметров.(Быстрый ввод)
1. Уровень доступа Р0003 – в «3»
2. Р0010 в «1»
3. Р0100 в «0»
4. Р0205 «0» работа с постоянным моментом
5. Р0300 «1» выбор типа двигателя (АД)
6. Р0304 Номинальное напряжение двигателя, В
7. Р0305 Номинальный ток двигателя, А
8. Р0307 Номинальная мощность двигателя, кВт
9. Р0308 cosφ номинальный
10. Р0309 КПД номинальный
11. Р0310 Номинальная частота двигателя, Гц
12. Р0311 Номинальная скорость, об/мин
13. Р0314 Число пар полюсов (может быть пройден автоматически)
14. Р0320 Значение тока х.х. (с шильдика двигателя), при его отсутствии оставить «0»
15. Р0335 Охлаждение
16. Р0500 Выбрать тип нагрузки
17. Р0640 Перегрузка по току (рекомендуется не более 150%), %
18. Р0700 Выбор источников управления
19. Р1000 Выбор источников задания
20. Р1040 Начальная частота мотор-потенциометра, Гц
21. Р1080 Минимальная частота, Гц
22. Р1082 Максимальная частота, Гц
23. Р1120 Время разгона, с
24. Р1121 Время торможения, с
25. Р1135 Время останова, с
26. Р1300 Выбор режима управления
27. Р1500 Выбор источника задания момента (при необходимости)
28. Р1910 Выбор определения параметров двигателя «1»
29. Р3900 завершения ввода
30. Нажать кнопку пуск
Вот моя подпись...

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Ошибка F0003 на Micromaster 430

Сообщение mr_Frodo »

1. С БОП не регулируется.
1. Неверно выбраны настройки.
2. Неверно выбраны настройки.
3. Неверно выбраны настройки.
2. F0003 недостаточное напряжение на входе.
1. Недостаточное напряжение на входе (на ВСЕХ 3Х ФАЗАХ! относительно друг-друга)
2. Неисправен ПЧ (выпрямитель, конденсаторы, реле предзаряда )
Если во время нарастания нагрузки напряжение (на Х.Х. примерно 530-545В) на контуре постоянного тока (клеммы DC- DC+, осторожно, при торможении высокоинертных нагрузок до 780В!!!) падает, а на питающих клеммах при этом в норме, то ПЧ - неисправен.
Вот моя подпись...

Владимир Т
Дилетант
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 11:20

Re: Ошибка F0003 на Micromaster 430

Сообщение Владимир Т »

Спасибо, сея процедура пройдена, за исключением 4. Р0205 «0» работа с постоянным моментом
5. Р0300 «1» выбор типа двигателя (АД), их просто не выдает. Запускается все, но как только начинаем нагружать двигатель напряжение падает и двигатель останавливается по ошибке F0003

Владимир Т
Дилетант
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 11:20

Re: Ошибка F0003 на Micromaster 430

Сообщение Владимир Т »

mr_Frodo писал(а):1. С БОП не регулируется.
1. Неверно выбраны настройки.
2. Неверно выбраны настройки.
3. Неверно выбраны настройки.
2. F0003 недостаточное напряжение на входе.
1. Недостаточное напряжение на входе (на ВСЕХ 3Х ФАЗАХ! относительно друг-друга)
2. Неисправен ПЧ (выпрямитель, конденсаторы, реле предзаряда )
Если во время нарастания нагрузки напряжение (на Х.Х. примерно 530-545В) на контуре постоянного тока (клеммы DC- DC+, осторожно, при торможении высокоинертных нагрузок до 780В!!!) падает, а на питающих клеммах при этом в норме, то ПЧ - неисправен.
Замерил напряжение на входе 390-395 В держится, на контуре идет просадка с 525 В до 460 В.

Аватара пользователя
CHANt
Профессионал
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 15:24

Re: Ошибка F0003 на Micromaster 430

Сообщение CHANt »

У меня раз косяк был, в параметре Р0335 кто-то поставил 3-принудительная вентиляция. Вылетал по нагрузке, там другая тепловая модель грузится в ПЧ. Проверяйте еще раз все параметры. Микромастеры бронебойные ПЧ.

Владимир Т
Дилетант
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 11:20

Re: Ошибка F0003 на Micromaster 430

Сообщение Владимир Т »

CHANt писал(а):У меня раз косяк был, в параметре Р0335 кто-то поставил 3-принудительная вентиляция. Вылетал по нагрузке, там другая тепловая модель грузится в ПЧ. Проверяйте еще раз все параметры. Микромастеры бронебойные ПЧ.
Спасибо, завтра перепроверю ещё раз все. У меня двигатель как раз с принудительным охлаждением, я в настройках это вбиваю. Не понятно, поначалу после выставления выше указанных настроек все работало без проблем, а потом в один миг началось. При том двигатель работал под нагрузкой минут 10-15 без проблем, ток выше 35 А не поднимался. Потом без остановки двигателя сняли давление и снова попробовал нагрузить, но ПЧ уже не позволил. Подключили ПЧ Delta CP все работает без проблем.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Ошибка F0003 на Micromaster 430

Сообщение Михайло »

Владимир Т писал(а):1. Нет регулировки частоты через ВОР-2
Смотрите параметры p700, p1070.
Команды p700=0,1,2 присваивают p1035=19.13, p1036=19.14, то есть кнопки BOP "увеличить", "уменьшить" подключаются к мотор-потенциометру MOP. Однако выход MOP нужно еще подключить к каналу задания скорости p1070=1050.
Вы только c BOP-2 хотите регулировать?
Владимир Т писал(а):за исключением 4. Р0205 «0» работа с постоянным моментом
5. Р0300 «1» выбор типа двигателя (АД), их просто не выдает.
Эти параметры в MM430 отсутствуют по принципу действия.

P.S. Надо пытаться выкинуть из головы возможность выхода ПЧ из строя. Гомогенизатор - это специфический насос, который, как я понимаю, может испытывать ударные перегрузки... Я бы попробовал уменьшить выходное напряжение при заданной частоте, это сделает двигатель помягче при противодействии нагрузке и соответственно снизит нагрузку на сеть. Для этого нужно поварьировать с вольт-амперной характеристикой. Например, поставить p1300=2. Понизить p1310. Или вовсе перейти на пользовательскую характеристику p1300=3 и настроить параметры p1320-p1325.

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Ошибка F0003 на Micromaster 430

Сообщение mr_Frodo »

Посмотрите в параметрах 947 и 949 , в 947 должно быть 0003 а в 949 величина напряжения при котором произошла ошибка.
Вот моя подпись...

Владимир Т
Дилетант
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 11:20

Re: Ошибка F0003 на Micromaster 430

Сообщение Владимир Т »

mr_Frodo писал(а):Посмотрите в параметрах 947 и 949 , в 947 должно быть 0003 а в 949 величина напряжения при котором произошла ошибка.
Посмотрел, Р0947 первая запись 0 вторая и третья запись стоит цифра 3, Р0949 первая 0 вторая 2 третья 1 стоит

Владимир Т
Дилетант
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 11:20

Re: Ошибка F0003 на Micromaster 430

Сообщение Владимир Т »

Михайло писал(а):
Владимир Т писал(а):1. Нет регулировки частоты через ВОР-2
Смотрите параметры p700, p1070.
Команды p700=0,1,2 присваивают p1035=19.13, p1036=19.14, то есть кнопки BOP "увеличить", "уменьшить" подключаются к мотор-потенциометру MOP. Однако выход MOP нужно еще подключить к каналу задания скорости p1070=1050.
Вы только c BOP-2 хотите регулировать?
Владимир Т писал(а):за исключением 4. Р0205 «0» работа с постоянным моментом
5. Р0300 «1» выбор типа двигателя (АД), их просто не выдает.
Эти параметры в MM430 отсутствуют по принципу действия.

P.S. Надо пытаться выкинуть из головы возможность выхода ПЧ из строя. Гомогенизатор - это специфический насос, который, как я понимаю, может испытывать ударные перегрузки... Я бы попробовал уменьшить выходное напряжение при заданной частоте, это сделает двигатель помягче при противодействии нагрузке и соответственно снизит нагрузку на сеть. Для этого нужно поварьировать с вольт-амперной характеристикой. Например, поставить p1300=2. Понизить p1310. Или вовсе перейти на пользовательскую характеристику p1300=3 и настроить параметры p1320-p1325.
Сделал как Вы сказали, регулировка частоты с БОПа заработала. Изменял параметры Р13.. группы как Вы указали, все запускается, напряжение также падает, но теперь частотник отключается при 340 В, до этого при 350 В, все по той же ошибке F0003

Владимир Т
Дилетант
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 11:20

Re: Ошибка F0003 на Micromaster 430

Сообщение Владимир Т »

Сегодня при испытании еще одного аппарата мощностью 45 Квт, подключили второй частотник на 45 кВт (Delta CP2000). Выходное напряжение при нагрузке также падало до 340-335 В, а напряжение на шине с 540 в до 480 В., отключения не было,

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Ошибка F0003 на Micromaster 430

Сообщение Михайло »

Погодите, 340-350 В - это на входе ПЧ, на выходе или в звене постоянного тока (Udc)?
На выходе-то стабилизированное напряжение, оно как бы и не должно падать совсем...

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Ошибка F0003 на Micromaster 430

Сообщение mr_Frodo »

Несколько более подробно опишите процесс. Каковы значения тока и выходной частоты и пр...
Напряжение на выходе в параметре r0025 - величина не реальная, а подсчитанная процессором. В процессе формирования ошибки F0003 она роли не играет. Играет только напряжение промежуточного контура Udc, порог неисправности которого настроено на величину напряжения 360В и поменять его у ММ430 нельзя. Если вы верно замеряете напряжение на шине ПТ, а ещё лучше посмотреть на её величину глазами ПЧ в параметре r0026 в момент получения неисправности, то можно будет понять адекватность реакции ПЧ на её величину.
Вот моя подпись...

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Ошибка F0003 на Micromaster 430

Сообщение Михайло »

Владимир Т
Мне пришло извещение о спаме с Вашего e-mail. Если Вы писали письмо, то оно не дошло до меня, сервера перехватили и не показывают. :) Если что, пишите лучше в личку.

Владимир Т
Дилетант
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 11:20

Re: Ошибка F0003 на Micromaster 430

Сообщение Владимир Т »

mr_Frodo писал(а):Несколько более подробно опишите процесс. Каковы значения тока и выходной частоты и пр...
Напряжение на выходе в параметре r0025 - величина не реальная, а подсчитанная процессором. В процессе формирования ошибки F0003 она роли не играет. Играет только напряжение промежуточного контура Udc, порог неисправности которого настроено на величину напряжения 360В и поменять его у ММ430 нельзя. Если вы верно замеряете напряжение на шине ПТ, а ещё лучше посмотреть на её величину глазами ПЧ в параметре r0026 в момент получения неисправности, то можно будет понять адекватность реакции ПЧ на её величину.
При покое двигателя напряжение в r0026 показывает 563 В. При пуске двигатель разгоняется до частоты в 50 Гц за 10 сек., ток 14.3 В, напряжение в параметре r0026 равно 510 В, выходное показывает 380В. Подгружаем двигатель до 15А, r0026 равно 490 В, выходное 365В. Чем больше нагружаем тем ниже падает и то и другое. Как только напряжение падает ниже 360 В двигатель выключается через 10-20 сек по ошибке F0003.

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Ошибка F0003 на Micromaster 430

Сообщение mr_Frodo »

Так ваша нагрузка приводит к потреблению номинального тока или нет?!?!? Всё-равно считаю, что ПЧ в той или иной степени неисправен! Он тупо не держит нагрузку! Величина напряжения соответствует нормальной работе трехфазного выпрямитель, а вот дальше что-то ограничивает передаваемую мощность на ёмкостей накопитель по мере роста нагрузки, если она в пределах нормы.
Вот моя подпись...

Владимир Т
Дилетант
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 11:20

Re: Ошибка F0003 на Micromaster 430

Сообщение Владимир Т »

mr_Frodo писал(а):Так ваша нагрузка приводит к потреблению номинального тока или нет?!?!? Всё-равно считаю, что ПЧ в той или иной степени неисправен! Он тупо не держит нагрузку! Величина напряжения соответствует нормальной работе трехфазного выпрямитель, а вот дальше что-то ограничивает передаваемую мощность на ёмкостей накопитель по мере роста нагрузки, если она в пределах нормы.
Нет, номинал двигателя 42.9А, а частотник отключается при 15.5А

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Ошибка F0003 на Micromaster 430

Сообщение Михайло »

Владимир Т писал(а):Подгружаем двигатель до 15А, r0026 равно 490 В, выходное 365В.
Да... Что-то не в порядке на входе. Либо сама сеть не держит нагрузку и проваливается, либо какой-то пипец на входе ПЧ. По идее диоды входного выпрямителя в порядке, так как Udc=560 В на холостом ходу. Выходной инвертор в порядке, работает правильно.
Понаблюдайте за сетевыми фазными напряжениями при нагружении двигателя. В худшем случае к просадке напряжения причастен токоограничивающий резистор на входе ПЧ... Но надо больше информации.

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Ошибка F0003 на Micromaster 430

Сообщение mr_Frodo »

После подачи силового напряжения происходит процесс сравнительно медленной зарядки накопительно-фильтрующих конденсаторов. Этот процесс в ПЧ начального уровня ( к коим можно смело отнести ММ430) происходит только через токоограничивающий резистор, дабы исключить зарядный ток и не вызвать срабатывание защит по питанию. Через 1-2 секунды, когда напряжение контура становится близким к номинальному этот резистор шунтируется обычным мощным реле. У вашего подопечного либо произошло разрушение шунтирующих контактов, либо отсутствует команда управления на включение. Третьего не дано...
Иногда бывает наоборот: при возникновении КЗ на стороне нагрузки защита успевает отключить питание на преобразователь и сила тока не успевает привести к фатальным последствиям в коммутирующих ключах и других электронных элементах ПЧ. Пользователь находит причину, устраняет её и повторно включает ПЧ в работу, но "залипшие" контакты этого реле сразу пропускают зарядный ток приводя в действие автоматы (предохранители и пр). Пользователь считает, что ПЧ "сдох" и ложит его в "могильник" на полкe на запчасти, хотя можно просто поменять реле и "всё".
После включения должен быть слышен негромкий но четкий щелчок, говорящий, что включилось реле-шунт и реле дискретного выхода если настроено на сигнал ПЧ READY (NO FAULTS)
Вот моя подпись...

Ответить