Ошибка F0003 на Micromaster 430

Приводная техника / Преобразователи частоты / Приводы постоянного тока / Двигатели и мотор-редукторы
Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Ошибка F0003 на Micromaster 430

Сообщение mr_Frodo »

З.Ы.
Если сравнительно долго "погонять" ПЧ не шунтирующий зарядный резистор, то этот резистор через некоторое время перегреется и "завоняет".
Вот моя подпись...

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Ошибка F0003 на Micromaster 430

Сообщение mr_Frodo »

Если бы ваш ПЧ был типоразмера FX или GX (мощность от 75 кВт), то вам были бы доступны клеммы DCNA и DCPA, которые подключены к шине постоянного тока , но уже после токоограничивающего резистора и вы могли бы сделать сравнительные замеры напряжения на клеммах DC+/В+ и DC- ,которые подключены на шину прямо с выпрямителя до резистора и реле.
Во всяком случае можно обладая некоторыми навыками в электронике найти точки замера напряжения на плате и провести замеры напряжения
Вот моя подпись...

Ответить