Друзья, всем привет!
Подскажите по вопросу - при запуске в автоматическом режиме
привод выдаёт ошибку F07901. Превышение max числа оборотов двигателя.
В описании на преобразователь даны скудные причины и методы устранения этой ошибки.
Может, кто-то сталкивался с этим? Интересен ваш опыт в решении этой проблемы.
Спасибо!
sinamics g120c dp
Re: sinamics g120c dp
Вы тоже не более развёрнуто описали процесс ухода в ошибку.
Вот моя подпись...
Re: sinamics g120c dp
Задание с контроллера: 1000 об/мин.
Двигатель асинхронный.
Привод барабана через мотор-редуктор.
Несколько попыток.
Задание проходит, несколько секунд и выпадает эта ошибка.
Двигатель асинхронный.
Привод барабана через мотор-редуктор.
Несколько попыток.
Задание проходит, несколько секунд и выпадает эта ошибка.
Re: sinamics g120c dp
Поднимаете ли Вы при этом какой-то груз? Есть механический тормоз? Под действием груза не проваливаются обороты в противоположном направлении или что-то в этом роде?
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: sinamics g120c dp
Барабан сам по себе может быть нагрузкой с большой инерцией. Надо увеличить время разгона торможения.
Re: sinamics g120c dp
Электропривод металлоотделителя.
Два барабана связаны лентой с металлическими полосками-рёбрами.
под лентой установлен электромагнит, создающий поле.
По транспортёрной ленте конвейера перемещается шлак, содержащий ванадий и металлические включения.
Рёбра ленты барабана захватывают металл в магнитном поле, а когда его проходят, то скидывают частицы и куски в бункер.
Один барабан приводной, другой - нет. Двигатель асинхронный передаёт вращение через мотор-редуктор, к конструкции закреплён
с помощью металлической проушины и болтового соединения.
Два барабана связаны лентой с металлическими полосками-рёбрами.
под лентой установлен электромагнит, создающий поле.
По транспортёрной ленте конвейера перемещается шлак, содержащий ванадий и металлические включения.
Рёбра ленты барабана захватывают металл в магнитном поле, а когда его проходят, то скидывают частицы и куски в бункер.
Один барабан приводной, другой - нет. Двигатель асинхронный передаёт вращение через мотор-редуктор, к конструкции закреплён
с помощью металлической проушины и болтового соединения.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: sinamics g120c dp
Максимальная частота вращения двигателя (P1082) - 1500 об/мин.
r949 и r947 не смотрел в тот момент, учту на будущее, хотя в описании не говорилось про эти параметры.
Проблема ушла, когда заменили мотор-редуктор, сорванный с металлической проушины.
r949 и r947 не смотрел в тот момент, учту на будущее, хотя в описании не говорилось про эти параметры.
Проблема ушла, когда заменили мотор-редуктор, сорванный с металлической проушины.
Re: sinamics g120c dp
В тот момент смотреть было не обязательно. Там и сейчас сохранилась последняя ошибка и её величина.
Вот моя подпись...
Re: sinamics g120c dp
Спасибо, посмотрю в следующий раз.