Страница 2 из 2

Re: Настройка MM420

Добавлено: 05 ноя 2017, 10:00
L29
Поворотная.

Re: Настройка MM420

Добавлено: 01 дек 2017, 09:51
L29
Можно ли в ММ420 настроить задержку на включение? Т.е. после нажатия Пуск, мотор запускался через 2-3 сек?

Re: Настройка MM420

Добавлено: 01 дек 2017, 20:54
mr_Frodo
НЕТ

Re: Настройка MM420

Добавлено: 01 дек 2017, 22:48
L29
Жаль.

Re: Настройка MM420

Добавлено: 02 дек 2017, 05:01
mr_Frodo
Но ведь можно нажать на Пуск поздней на 2 секунды 8)

Re: Настройка MM420

Добавлено: 02 дек 2017, 10:06
L29
mr_Frodo писал(а):Но ведь можно нажать на Пуск поздней на 2 секунды 8)
Не получается. Управление ММ420 идёт через Control Board.
123.jpg
Когда выключаю общее питание в электрошкафу, реле включения частотника на плате замыкается, и хотя напряжение выключено, частотник на сек запускается, даже шпиндель может дёрнутся, потом выдаёт ошибку. В принципе, ничего страшного, но хотелось бы как-то избегать этого.

Re: Настройка MM420

Добавлено: 02 дек 2017, 20:59
Ka3ax
L29 писал(а):Когда выключаю общее питание в электрошкафу, реле включения частотника на плате замыкается, и хотя напряжение выключено, частотник на сек запускается, даже шпиндель может дёрнутся, потом выдаёт ошибку. В принципе, ничего страшного, но хотелось бы как-то избегать этого.

это недопустимо, нужно на стороне контролера решать проблему. реле не должно включаться при запитывании шкафа. управление так должно быть организовано, что бы избегать повторного включения после подачи питания на систему управления.

если программу некому корректировать, что неприемлемо, то как временный вариант предлагаю реле време на сигнал "Пуск". Я так понял дискретное управление?

Re: Настройка MM420

Добавлено: 02 дек 2017, 22:28
L29
Плата, с тремя реле на картинке выше, это плата опторазвязки. Устроена так, что при подаче питания реле срабатывают не зависимо от того, есть сигнал с контроллера или нет. Можно заменить на другую. Но из дешевых китайских, вполне возможно, все так работают. А именитых производителей стоят дорого.

Re: Настройка MM420

Добавлено: 03 дек 2017, 06:43
mr_Frodo
Если б сразу объявили цель... Пути могут быть разными. Один из - задействовать цепи безопасности на питание. Реализация: пропало питание - пропало разрешение на запуск. Реле контроля силового питания задействовать на вход ПЧ "снятие импульсов" ,"быстрый останов" и пр.

Re: Настройка MM420

Добавлено: 03 дек 2017, 06:46
mr_Frodo
В любом случае при отключении питания реле установит блокировку раньше, чем появится сигнал на включение. Даже если одновременно, то приоритет будет сами знаете у чего.

Re: Настройка MM420

Добавлено: 03 дек 2017, 12:26
L29
mr_Frodo писал(а):Реализация: пропало питание - пропало разрешение на запуск. Реле контроля силового питания задействовать на вход ПЧ "снятие импульсов" ,"быстрый останов" и пр.
Вы имеете ввиду это реле (кл.10 и 11)? У меня оно задействовано на ошибку (выключает питание серв).
image001.png

Re: Настройка MM420

Добавлено: 04 дек 2017, 08:21
mr_Frodo
Не вдавался в подробности вашей схемы, поясню свой замысел...
Если ваша схема управления имеет реле контроля силового питания (фазировки, уровня напряжения и пр.) используйте его контакт на запрет импульсов. Всё.

Re: Настройка MM420

Добавлено: 04 дек 2017, 08:46
mr_Frodo
Продаёте состояние этого контакта на любой свободный вход и программируете на необходимую вам функцию р70Х =29 (external trip), либо выбираете свободное параметрирование р70Х=99 и по бико на параметр разрешения запуска импульсов р852 подаёте бит r722.X этого входа. Какой вариант вы выберете вам решать. Если выберете с внешней неисправностью, то после появления неисправности надо будет её квитировать. Второй вариант будет скрыто запрещать работу ПЧ и будет непонятно, почему он не запускается, если сработает по какой-то причине реле контроля питания.[rutube][/rutube]