Страница 1 из 1

MM440-Трехпроводная схема управления,кнопками без фиксации..

Добавлено: 22 окт 2017, 04:30
ridd
Нажал кнопочку-Вперед вращается,нажал другую-Назад...ну и кнопка Стоп....я вот что-то не нашел,ни в руководстве 440 ни в 420-ом

Re: MM440-Трехпроводная схема управления,кнопками без фиксац

Добавлено: 22 окт 2017, 05:48
Михайло
А такого в документации и не найдешь, так как такой функции нет.

Её можно реализовать самостоятельно. Для этого надо использовать так называемые "свободные блоки" (см. схемы [4800]...[4830]). Разберешься? Тебе надо бы обратить внимание на схему [4810], использовать два RS-элемента.

Re: MM440-Трехпроводная схема управления,кнопками без фиксац

Добавлено: 22 окт 2017, 15:59
ridd
Михайло писал(а):А такого в документации и не найдешь, так как такой функции нет.

Её можно реализовать самостоятельно. Для этого надо использовать так называемые "свободные блоки" (см. схемы [4800]...[4830]). Разберешься? Тебе надо бы обратить внимание на схему [4810], использовать два RS-элемента.


Спасибо. Попробую

Re: MM440-Трехпроводная схема управления,кнопками без фиксац

Добавлено: 30 окт 2017, 16:13
ridd
Нет,не получается..и не находится ))))и уже ничего не понимается...Поможете?

Re: MM440-Трехпроводная схема управления,кнопками без фиксац

Добавлено: 30 окт 2017, 16:16
ridd
Делал как вот здесь https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW но нету фиксации...

Re: MM440-Трехпроводная схема управления,кнопками без фиксац

Добавлено: 30 окт 2017, 19:55
Михайло
Это посвящено не тому, что надо, но очень близкое по теме...

Пусть DI0 (r722.0) - это вперед, DI1 (r722.1) - это назад, DI2 (r722.2) - стоп (нормально закрытый контакт!).
Мы должны управлять параметрами p840[0] - пуск, p1113[0] - реверс.
Настройки:
p2828=r722.2
p2816[0]=r722.0
p2816[1]=r722.1
p2818[0]=r2829
p2818[1]=r722.0
p2840[0]=r2817
p2840[1]=r2829
p2843[0]=r722.1
p2843[1]=r2819
p840[0]=r2841
p1113[0]=r2844

Re: MM440-Трехпроводная схема управления,кнопками без фиксац

Добавлено: 30 окт 2017, 20:32
ridd
Спасибо большое...."Вбил" настройки ,но не заводится...переправерил и перезагрузил...тишина
р701=99
р702=99
р703=99
p2828=r722.2
p2816[0]=r722.0
p2816[1]=r722.1
p2818[0]=r2829
p2818[1]=r722.0
p2840[0]=r2817
p2840[1]=r2829
p2843[0]=r722.1
p2843[1]=r2819
p840[0]=r2841
p1113[0]=r2844

Re: MM440-Трехпроводная схема управления,кнопками без фиксац

Добавлено: 30 окт 2017, 20:39
Михайло
Ах да. Надо активировать свободные блоки. Дополнительно:
p2800=1
p2801[3]=1
p2801[4]=1
p2801[9]=1
p2801[14]=1
p2801[15]=1

Re: MM440-Трехпроводная схема управления,кнопками без фиксац

Добавлено: 30 окт 2017, 20:44
ridd
Заработало!!!!! :clap: :clap: :clap:

Re: MM440-Трехпроводная схема управления,кнопками без фиксац

Добавлено: 30 окт 2017, 20:49
ridd
Неделю ведь искал!!! Спасибо вам еще раз большое.

Я так понял если на предприятии нет оборудования Сименс в большом количестве с их техподдержкой-то это дремучий лес :wall: )))) и ходить туда в одиночку не стоит :)

Re: MM440-Трехпроводная схема управления,кнопками без фиксац

Добавлено: 30 окт 2017, 20:56
ridd
Михайло писал(а):А такого в документации и не найдешь, так как такой функции нет.

Её можно реализовать самостоятельно. Для этого надо использовать так называемые "свободные блоки" (см. схемы [4800]...[4830]). Разберешься? Тебе надо бы обратить внимание на схему [4810], использовать два RS-элемента.

Хочу спросить про схемы про которые вы говорите (см. схемы [4800]...[4830])
Поискал доки и на 420,430,440-не нашел....может есть какой документ который разъясняет более подробно работу FFB?

Re: MM440-Трехпроводная схема управления,кнопками без фиксац

Добавлено: 31 окт 2017, 04:37
Михайло
Смотрите документ по параметрированию 440_PLi_23708204_ru_0106.pdf, страница 286.

Подробно вряд ли. Здесь важно знать, что такое BICO-параметры - это параметры которые передают сигнал с какого-нибудь блока на какой-нибудь другой блок. В качестве значения BICO-параметра идет не число, а номер другого параметра. Это означает соединение этих двух сигналов. В принципе это несложная тема. Возьмите предложенные мной настройки и просто поизучайте схемы [4800]...[4830] на страницах 286-289. Зарисуйте схему сигналов на бумажку.

Эти знания пригодятся для того, чтобы начать разбираться в остальных схемах.
BICO-параметры:
BI - входной бинектор (бинарная розетка)
BO - выходной бинектор (бинарная вилка)
CI - входной коннектор (аналоговая розетка)
CO - выходной коннектор (аналоговая вилка)

Номера BO- и CO-параметров прописываются соответственно в BI- и CI-параметры, таким образом осуществляется соединение, передача сигнала.

Re: MM440-Трехпроводная схема управления,кнопками без фиксац

Добавлено: 31 окт 2017, 23:41
ridd
Ага,скачал..Спасибо...живой пример в освоении действительно полезен будет.Еще раз спасибо.

Re: MM440-Трехпроводная схема управления,кнопками без фиксации..

Добавлено: 30 июн 2020, 23:38
Egorov92
Здраствуйте,пример у меня получился но не знаю как еще сделать замедление что бы он от другого входа убавил частоту
Заранее Спасибо большое