Sinamics S120 + Schnider Electric
-
- Профан
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 17 сен 2017, 17:49
Sinamics S120 + Schnider Electric
Доброго времени суток господа. Есть такая проблема. У шнайдера (нашего и горячо нелюбимого) есть двигателя серии BMH07 ( в моем случае конкретно BMH0702P16A2A). Ситуация следующая: при долгосрочной работе у двигателя изнашиваются подшипники, для их замены необходимо снять энкодер, а его обратно установить на место никак невозможно, т.к. появляется угол рассогласования полюсов обмотки и нулевой точки. У шнайдер софт этот угол никак не может показать. А вот S120 такую функцию имеет. Возможно ли этот двигатель подключить к S120?
Re: Sinamics S120 + Schnider Electric
Разве нельзя нанести риски на валы мотора и энкодера, а затем при установке совместить?
Вот моя подпись...
-
- Профан
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 17 сен 2017, 17:49
Re: Sinamics S120 + Schnider Electric
Это чертовски неудобно, и не дает необходимой точности.
Re: Sinamics S120 + Schnider Electric
не знаю, решение ли это... Но мы делали так:
Когда перепутал фазировку моторного кабеля, двигатель вращается в противоположную сторону от ожидаемого направления. Все ломается и система далее отказывается работать. Переходим в режим U/f, прокручиваем вал в этом простом режиме (этот режим никогда не отказывается работать). После этого вроде как все налаживается, можно вернуться в режим SERVO.
Когда перепутал фазировку моторного кабеля, двигатель вращается в противоположную сторону от ожидаемого направления. Все ломается и система далее отказывается работать. Переходим в режим U/f, прокручиваем вал в этом простом режиме (этот режим никогда не отказывается работать). После этого вроде как все налаживается, можно вернуться в режим SERVO.