Коллеги, добрый день.
Появилась такая проблема. НА заводе установлено 3 установки на каждой 6 приводов sinamics G120 CU240-E 2DP. Управляются по profibus. Периодически почти на всех ПЧ возникает ошибка F01910 (Полевая шина SS заданное значение тайм-аут), причем периодичность возникновения очень разная, может несколько дней работать все нормально, а может возникать несколько раз в течении часа. Таймаут на время контроля уже увеличивал. Физически сеть проверяли, подключено все верно, экраны везде подключены.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Буду рад любому совету.
Sinamics G120 ошибка F01910
Re: Sinamics G120 ошибка F01910
Если на всех ПЧ одновременно, то причина где-то от контроллера до первого ПЧ. Проверить наличие терминальных резисторов, обжатие экрана 360 градусов. Если оборудование в разных шкафах, то соединить корпуса проводом 10-16 кв.мм для выравнивания потенциалов. Проверить блок питания: не пропадает ли 24 В на цпу контроллера?
Re: Sinamics G120 ошибка F01910
Добрый день, сейчас у нас почти такая же проблема. Подскажите, как решили проблему ?
Re: Sinamics G120 ошибка F01910
В разъемах качественно обжать экран кабеля Profibus. Это в первую очередь нужно проверить.
Re: Sinamics G120 ошибка F01910
Кабеля проверены в первую очередь. До этого, стоял G120 CU240-E 2DP версии 4.5, но потом он выдал ошибку F01665, поэтому его пришлось заменить. Купили и установили новый, но с версией 4.7.
Установили (выгрузили с MMC карты в устройство) все параметры, но устройство выдало ошибку F01910
Установили (выгрузили с MMC карты в устройство) все параметры, но устройство выдало ошибку F01910
Re: Sinamics G120 ошибка F01910
То есть у вас постоянная ошибка, а не спонтанная?smrhmdv писал(а):Установили (выгрузили с MMC карты в устройство) все параметры, но устройство выдало ошибку F01910
Если с переходом с v4.5 -> v4.6 и выше в этом плане СОВСЕМ перестало что-то работать, то смотрите параметр p2037, попробуйте задать значение 2 (Do not freeze setpoints). Начиная с прошивки v4.6 эти настройки стали работать по другой логике.
Если ПЛК не передает бит STW1.10 ("Управление через ПЛК"), то нужно настроить p2037=2.
Но вообще рекомендуется передавать STW1.10 и задавать p2037=0.
Re: Sinamics G120 ошибка F01910
Добрый день. Спасибо, но не помогло, выдает ту же ошибку.
Пришел к выводу, что проблема из-за программной версии CU240-E 2DP. Хочу попробовать понизить версию имеющегося CU240-E 2DP с 4.7 до нужной 4.5.
Нашел ссылку https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-GB.
Регистрация была, прошел дополнительно процедуру подтверждения для продуктов несанкционированных на экспорт (я из Азербайджана). В конце выдало "Download not possible! The download request is still in process for manual check. You will receive an email, when finished". Предполагаю это надолго. Можете ли помочь с файлом SINAMICS G120 Firmware Version 4.5 ?
Пришел к выводу, что проблема из-за программной версии CU240-E 2DP. Хочу попробовать понизить версию имеющегося CU240-E 2DP с 4.7 до нужной 4.5.
Нашел ссылку https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-GB.
Регистрация была, прошел дополнительно процедуру подтверждения для продуктов несанкционированных на экспорт (я из Азербайджана). В конце выдало "Download not possible! The download request is still in process for manual check. You will receive an email, when finished". Предполагаю это надолго. Можете ли помочь с файлом SINAMICS G120 Firmware Version 4.5 ?
Re: Sinamics G120 ошибка F01910
аа.. обнови gsd-файл на CU240 в проекте Степ7.
Re: Sinamics G120 ошибка F01910
проект Степ7 не мой, а производителя установки. Для меня желательно все-таки понизить версию CU240-E 2DP до 4.5
Re: Sinamics G120 ошибка F01910
Добрый день. Получил от Сименса нужный файл и понизил версию до v4.5.03002 (теперь версия такая же, как раньше). Но устройство все еще выдает ошибку F01910. Есть ли какие нибудь идеи решения проблемы?
Re: Sinamics G120 ошибка F01910
Вообще ошибка F01910 - это отсутствие запросов от контроллера более чем 100 мс (параметр p2040). Причины могут быть разнообразные:
1. элементарно обрыв кабеля Profibus,
2. неправильное подключение кабеля,
3. не задан DP-адрес,
4. установлена неправильная скорость обмена по шине,
5. не установлены терминальные резисторы на концах шины,
6. плохо обжат экран,
7. кратковременно пропадает питание с ПЛК или модуля управления CU,
8. отсутствует сигнал "Master control by PLC" (Управление через ПЛК).
В твоем случае №4, №5, №6 вряд ли.
Чтобы купировать возможную причину №8, попробуй снова задать параметр p2037=2. Хотя, если раньше работало, то дело не в этом.
1. элементарно обрыв кабеля Profibus,
2. неправильное подключение кабеля,
3. не задан DP-адрес,
4. установлена неправильная скорость обмена по шине,
5. не установлены терминальные резисторы на концах шины,
6. плохо обжат экран,
7. кратковременно пропадает питание с ПЛК или модуля управления CU,
8. отсутствует сигнал "Master control by PLC" (Управление через ПЛК).
В твоем случае №4, №5, №6 вряд ли.
Чтобы купировать возможную причину №8, попробуй снова задать параметр p2037=2. Хотя, если раньше работало, то дело не в этом.
Re: Sinamics G120 ошибка F01910
У меня параметр p2040=0мс, проверял и со значением 100мс, не помогло.
1. Вероятность по причине обрыва кабеля отпадает. Моя сеть Profibus, как на рисунке в приложении. Менял местами Profibus-коннекторы с рядом стоящими приводами, то есть поменял топологию, но та же ошибка присутствует.
2. Проверил, а потом вообще решил поменять Profibus-коннектор проблемного привода, нет результата.
3. DIP switch проверил, задан адрес Profibus 20.
4. В hardware configuration программы скорость Profibus-шины 500кбит/сек, та же скорость шины в приводе r963=4.
5. Проблемный привод находится в одном конце сегмента, встроенный терминальный резистор находится во включенном состоянии переключателя.
6. Кабели проверили, нормально обжаты.
7. Ничего не могу сказать про кратковремменное пропадание питания, но кажется все нормально.
8. Присутствует сигнал "Master control by PLC" (Управление через ПЛК), в любом случае в приложении привожу параметры с привода.
Пробовал задать параметр p2037=2, не помогло.
Буду признателен за любые предложения для выяснения причин неполадки.
1. Вероятность по причине обрыва кабеля отпадает. Моя сеть Profibus, как на рисунке в приложении. Менял местами Profibus-коннекторы с рядом стоящими приводами, то есть поменял топологию, но та же ошибка присутствует.
2. Проверил, а потом вообще решил поменять Profibus-коннектор проблемного привода, нет результата.
3. DIP switch проверил, задан адрес Profibus 20.
4. В hardware configuration программы скорость Profibus-шины 500кбит/сек, та же скорость шины в приводе r963=4.
5. Проблемный привод находится в одном конце сегмента, встроенный терминальный резистор находится во включенном состоянии переключателя.
6. Кабели проверили, нормально обжаты.
7. Ничего не могу сказать про кратковремменное пропадание питания, но кажется все нормально.
8. Присутствует сигнал "Master control by PLC" (Управление через ПЛК), в любом случае в приложении привожу параметры с привода.
Пробовал задать параметр p2037=2, не помогло.
Буду признателен за любые предложения для выяснения причин неполадки.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Sinamics G120 ошибка F01910
Терминальный резистор прозвонили или просто посмотрели на красный ползунок? С тамошним переключателем беда какая-то была некоторое время, а может и до сих пор...
У Вас в проекте Стартера один частотник или все сразу?..
У Вас в проекте Стартера один частотник или все сразу?..
Re: Sinamics G120 ошибка F01910
я полностью поменял коннектор.
Да, в проекте Стартер все частотники сразу
Да, в проекте Стартер все частотники сразу
Re: Sinamics G120 ошибка F01910
Тогда надо идти по пути резкого упрощения. Создавайте проект с нуля с одним частотником и одним контроллером. Лишние подключения отсоединить.
Re: Sinamics G120 ошибка F01910
дурацкая оплошность! зациклился только на одном конце сегмента, а нашел проблему с терминальным резистором на другом конце. как только поменял целиком коннектор, проблема решилась. Михайло, благодарю за участие и помощь !
Re: Sinamics G120 ошибка F01910
Ну вот. Бегущая волна не погасилась на том терминальном резисторе, отразилась и пошла в обратную сторону, развилась к проблемному концу и дала помеху... Небось сегмент этот еще длинный.