Micromaster 440 аналоговый вход
Micromaster 440 аналоговый вход
Необходимо сделать потенциометр отдельно от панели управления, при быстром вводе в эксплуатацию вводится параметр задания частоты P1000=2 (аналоговый вход) при завершении ввода и подключении потенциометра никаких признаков изменения частоты не видно, в чем может быть причина? Какие ещё настройки могут влиять на работу потенциометра через аналоговый вход?
Re: Micromaster 440 аналоговый вход
Заметил ещё что на аналоговом входе питания нету, должно быть до 10в может сам вход барахлит.
Re: Micromaster 440 аналоговый вход
Если это вход, то откуда там питание?OLGB писал(а):Заметил ещё что на аналоговом входе питания нету, должно быть до 10в может сам вход барахлит.
Вот моя подпись...
Re: Micromaster 440 аналоговый вход
Питание берется с клемм 1 и 2 (10 В). Делается перемычка между клеммами 2 и 4.
Здесь вверху показан пример подключения:
Здесь вверху показан пример подключения:
Re: Micromaster 440 аналоговый вход
у меня два частотника один ММ420 и ММ440 на втором подключение проходит без проблем вот думаю может где настройки дополнительные нужно изменять
Re: Micromaster 440 аналоговый вход
Есть настройки и их довольно много! Программируете с помощью панельки BOP или с помощью Стартера?
Еще один аппаратный нюанс. Видите DIP-переключатели на картинке внизу? Надо рычажок AIN1 вверх подвинуть, в положение 0-10 В.
Так есть напряжение между клеммами 3 и 4 по факту или нет?
Еще один аппаратный нюанс. Видите DIP-переключатели на картинке внизу? Надо рычажок AIN1 вверх подвинуть, в положение 0-10 В.
Так есть напряжение между клеммами 3 и 4 по факту или нет?
Re: Micromaster 440 аналоговый вход
программирование через BOP произвожу, перемычку пробовал в разных положениях, питания нету между контактами (10в), на втором частотнике все нормально показывает 10в на нем и потенциометр работает, делал сброс на заводские настройки выставлял Р1070=755 не помогло. Второй аналоговый тоже не показывает 10В. Мож ещё какие есть внутренние настройки на аналоговый вход?Михайло писал(а):Есть настройки и их довольно много! Программируете с помощью панельки BOP или с помощью Стартера?
Еще один аппаратный нюанс. Видите DIP-переключатели на картинке внизу? Надо рычажок AIN1 вверх подвинуть, в положение 0-10 В.
Так есть напряжение между клеммами 3 и 4 по факту или нет?
Re: Micromaster 440 аналоговый вход
Между клеммами 1 и 2 нету 10 В? Если нет, то значит сгорел встроенный блок питания 10 В...
Re: Micromaster 440 аналоговый вход
питания нету, возможно погорел, он где находится блок питания? в корпусе или в съемной панели? если возможность его отремонтироватьМихайло писал(а):Между клеммами 1 и 2 нету 10 В? Если нет, то значит сгорел встроенный блок питания 10 В...
Re: Micromaster 440 аналоговый вход
Можно взять внешний блок питания 12 В. Ремонтировать - гемор наверное.
Еще как вариант: я люблю делать регулировку не потенциометром, а двумя кнопками - "больше" (UP) и "меньше" (DOWN).
Еще как вариант: я люблю делать регулировку не потенциометром, а двумя кнопками - "больше" (UP) и "меньше" (DOWN).
Re: Micromaster 440 аналоговый вход
функция фиксации (запоминания) частоты в этом случае как реализовывается? Пробовал через дискретные выводить кнопки частоту регулируется только при нажатии кнопки если отпускать не фиксируется возвращается обратно на исходную частоту на картинке тот параметр который присваивал входуМихайло писал(а): Еще как вариант: я люблю делать регулировку не потенциометром, а двумя кнопками - "больше" (UP) и "меньше" (DOWN).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Micromaster 440 аналоговый вход
Да, именно про эти параметры я и говорю. Одному входу назначаете функцию 13, другому - 14. При активации первого входа частота будет увеличиваться, при активации второго входа - уменьшаться. При отпускании кнопок частота должна запомниться. Более того я Вам скажу: можно даже настроить так, что даже при отключении питания преобразователь сохранит эту частоту в энергонезависимой памяти и при включении питания восстановит эту частоту.
Re: Micromaster 440 аналоговый вход
Михайло писал(а):Да, именно про эти параметры я и говорю. Одному входу назначаете функцию 13, другому - 14. При активации первого входа частота будет увеличиваться, при активации второго входа - уменьшаться. При отпускании кнопок частота должна запомниться. Более того я Вам скажу: можно даже настроить так, что даже при отключении питания преобразователь сохранит эту частоту в энергонезависимой памяти и при включении питания восстановит эту частоту.
А вы не подскажете как сделать что бы "Рабочий стоп" (отдельный цифр.вход 1) выключал частотник ММ440 с временем торможения,а вот "Аварийный стоп" сразу и категорично..Я допустим назначил Авар.стопу(цифр.вход 4)значение 4 (Выкл3-быстрое торможение) но быстрого торможения не происходит.Добавил торможение постоянным током...Теперь есть быстрый Авар.стоп...но теперь так же быстрая остановка происходит и на цифр.входе 1
Re: Micromaster 440 аналоговый вход
Рампа для быстрого останова (OFF3) устанавливается отдельно = р1135.
Торможение постоянным током - достаточно опасная функция для мотора и за весь свой скромный опыт работы я не видел её применения ни разу. В реальном применении при быстром останове с нагрузкой на валу Ваш ПЧ будет вываливаться в ошибку по перенапряжению. Поэтому быстрый останов (в аварийной ситуации ) осуществляют полным снятием импульсов (OFF2) с наложением механических тормозов либо с применением OFF3 и подключением резистора гашения энергии рекуперации (тормозным резистором). Тогда Ваш ПЧ достаточно быстро и контролируемо остановит вращение механизма без ухода в ошибку.
Вообще ПЧ Сименс (по сравнению с хлынувшими дешевыми с востока в последнее время) очень гибкие в настройке, но для этого надо знать все нюансы в функционале.
Торможение постоянным током - достаточно опасная функция для мотора и за весь свой скромный опыт работы я не видел её применения ни разу. В реальном применении при быстром останове с нагрузкой на валу Ваш ПЧ будет вываливаться в ошибку по перенапряжению. Поэтому быстрый останов (в аварийной ситуации ) осуществляют полным снятием импульсов (OFF2) с наложением механических тормозов либо с применением OFF3 и подключением резистора гашения энергии рекуперации (тормозным резистором). Тогда Ваш ПЧ достаточно быстро и контролируемо остановит вращение механизма без ухода в ошибку.
Вообще ПЧ Сименс (по сравнению с хлынувшими дешевыми с востока в последнее время) очень гибкие в настройке, но для этого надо знать все нюансы в функционале.
Вот моя подпись...
Re: Micromaster 440 аналоговый вход
Исправил,Спасибо. В 1135 убрал 5 секунд и поставил нули.В Р1233 убрал 2 секунды,то есть исключил включение DC. Теперь Рабочий Стоп и Аварийный стоп работают по раздельности.
По торможению током DC: На грузоподъемных механизмах(краны) он применяется в помощь электромеханическому(стояночному) тормозу.Колодки перед "майна" или "вира" открылись-и в это время идет "подпитка" током DC на время разгона-торможения ...Естественно в разумных пределах времени(секунды) и в процентах от номинального тока..где-то 25-30% ,ну и естественно применение Тормозных резисторов а так же Тормозных прерывателей.По крайней мере я именно такое встречал. Менял неисправный ПЧ на новый и "забивал" параметры старого в новый.Я не спорю,просто говорю про то что встречалось.
По торможению током DC: На грузоподъемных механизмах(краны) он применяется в помощь электромеханическому(стояночному) тормозу.Колодки перед "майна" или "вира" открылись-и в это время идет "подпитка" током DC на время разгона-торможения ...Естественно в разумных пределах времени(секунды) и в процентах от номинального тока..где-то 25-30% ,ну и естественно применение Тормозных резисторов а так же Тормозных прерывателей.По крайней мере я именно такое встречал. Менял неисправный ПЧ на новый и "забивал" параметры старого в новый.Я не спорю,просто говорю про то что встречалось.
Re: Micromaster 440 аналоговый вход
Михайло
Здравствуйте,вы не подскажите или ссылку не дадите как узнать год изготовления ПЧ Siemens?
Здравствуйте,вы не подскажите или ссылку не дадите как узнать год изготовления ПЧ Siemens?
Re: Micromaster 440 аналоговый вход
Поискал, не нашел.
Re: Micromaster 440 аналоговый вход
Год изготовления - конкретно у ПЧ Сименс после тире в 16# коде.