Безбожно отваливается Starter !

Приводная техника / Преобразователи частоты / Приводы постоянного тока / Двигатели и мотор-редукторы
Ответить
Tatabaka
Дилетант
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 11:41

Безбожно отваливается Starter !

Сообщение Tatabaka »

Отваливается соединение с CU 320-2 DP (таких 3 штуки )
Отваливается постоянно , в среднем интервал 3-10 минут, закономерностей не замечено . Версия мозгов v4.7 . Перепробовано 3 программатора и несколько компов.
Версия программы 4.5.1
P.s На этой же версии 4.5.1 коннект с CU 320 c (v 2.6 ) стабильный.
любые идеи приветствуются.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Безбожно отваливается Starter !

Сообщение Михайло »

Может блок питания не вытягивает или плохой контакт в цепях питания -> перезагруз CU -> потеря связи?

Настроена ли циклическая связь CU с контроллером или чем-нибудь подобным?

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Безбожно отваливается Starter !

Сообщение mr_Frodo »

Проверяйте качество Profibusа. Недавно в моей практике был случай, что при молчащем (Офф1) моторном модуле S120 связь ОК. Начинаешь включать - берет сигнал, но при повышении задания - уход в оффлайн с разбросом диапазона ошибок от потери связи до потери задания и пр... Оказалось "забыли" сделать выравнивание потенциалов у разных шкафов управления.
Вот моя подпись...

Tatabaka
Дилетант
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 11:41

Re: Безбожно отваливается Starter !

Сообщение Tatabaka »

Михайло писал(а):Может блок питания не вытягивает или плохой контакт в цепях питания -> перезагруз CU -> потеря связи?

Настроена ли циклическая связь CU с контроллером или чем-нибудь подобным?
С блоком проблем быть не может, так как проблема наблюдается на разных системах . Да во всех случаях циклическая связь с контроллером.

Tatabaka
Дилетант
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 11:41

Re: Безбожно отваливается Starter !

Сообщение Tatabaka »

mr_Frodo писал(а):Проверяйте качество Profibusа. Недавно в моей практике был случай, что при молчащем (Офф1) моторном модуле S120 связь ОК. Начинаешь включать - берет сигнал, но при повышении задания - уход в оффлайн с разбросом диапазона ошибок от потери связи до потери задания и пр... Оказалось "забыли" сделать выравнивание потенциалов у разных шкафов управления.
Предположение хорошее , но один косяк наблюдаю на разных шкафах и в разных системах. Делали стенд , брали CU c младшей версией мозгов , данной проблемы небыло . Сейчас закупили v4.7 и постоянно такая хрень, вот бы 4.8 попробовать , но нет такой под рукой.

Tatabaka
Дилетант
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 11:41

Re: Безбожно отваливается Starter !

Сообщение Tatabaka »

Starter V4.5 SP1 , соединяюсь с CU программатором SIMATIC S7 PC ADAPTER USB 6ES7 972-0CB20-0XA0
Было бы круто если кто при наличии таких же железяк соберет подобную сеть и расскажет о результатах )

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Безбожно отваливается Starter !

Сообщение Михайло »

Да у нас много подобных систем. Бывает тоже глючит по-разному. Может быть когда-то бывало как у вас.

Вы наверное проект Стартера растиражировали и какая-то одна общая настройка приводит к такому эффекту. Попробуйте создать проект с нуля, необязательно настраивать до конца, но чтобы можно было подключиться онлайн и провериться на отваливание связи.

Ответить