Имеем систему S120, состоящую из Basic_INfeed и десятка инверторов.
Иногда случаются провалы входного напряжения и частотники идут в аварию.
Хочу понизить порог выпадения в аварию, по мануалу так понял, что нужно менять параметр р278.
Теперь вопрос в том, какое допустимое понижение напряжение можно задать?
И верно ли я раскопал параметр или нужно менять что-то еще?
Просадки напряжения питания
- yur
- Специалист
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 26 дек 2016, 19:47
- Откуда: Minsk
- Контактная информация:
Просадки напряжения питания
Киров репортинг!
Re: Просадки напряжения питания
Да, можно ввести туда -30 В, например.
Но надо учесть:
Что крутят электроприводы?
Но надо учесть:
Basic Infeed - они ведь только формата шасси?For chassis power units, this parameter has no significance.
Что крутят электроприводы?
- yur
- Специалист
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 26 дек 2016, 19:47
- Откуда: Minsk
- Контактная информация:
Re: Просадки напряжения питания
У выпрямителя параметра р278 нет вообще. Только у инверторов.Михайло писал(а): Basic Infeed - они ведь только формата шасси?
Линию, которая перематывает рулоны листовой стали. Асинхронники с тормозами.Михайло писал(а): Что крутят электроприводы?
Киров репортинг!
Re: Просадки напряжения питания
Попробуйте разобраться с функцией кинетического буферирования. По умолчанию эта функция отключена. Смысл - накопленная кинетическая энергия вращения рулонов стали может использоваться при падении/отключении питающего напряжения. Как только происходит падение напряжения ниже порога (в том числе кратковременное отключение), привод снижает обороты и тем самым превращает кинетическую энергию в заряд конденсатора, при этом главный профит - не вываливается ошибка низкого Udc. Недостаток этой функции - скорость перемотки может снижаться, не всегда это важно. Вам виднее.yur писал(а):Линию, которая перематывает рулоны листовой стали. Асинхронники с тормозами.
- yur
- Специалист
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 26 дек 2016, 19:47
- Откуда: Minsk
- Контактная информация:
Re: Просадки напряжения питания
ВОкак Спасибоmr_Frodo писал(а):обратите внимание на параметр 2100 и 2101
даже не знал, что такое может быть
Киров репортинг!
Re: Просадки напряжения питания
Siemensы - очень гибки, как кошки, но их надо уметь готовить.
Вот моя подпись...