SIMODRIVE 611U и мотор на 230В?

Приводная техника / Преобразователи частоты / Приводы постоянного тока / Двигатели и мотор-редукторы
Ответить
_engineer_
Дилетант
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 авг 2016, 16:16

SIMODRIVE 611U и мотор на 230В?

Сообщение _engineer_ »

Есть станок с ЧПУ...
..был мотор 1FK7042-5AF71-1TA0 и преобразователь Simodrive 611U (6SN1123-1AB00-OHA1 + 6SN1118-0NK01-0AA1)?
мотор сгорел от пожара, заказали новый, поставили все работало...потом по не понятным причинам сломалась плата управления преобразователем 6SN1118-0NK01-0AA1 заменили на 6SN1118-0NK01-0AA2,
начали настраивать..появился звук и мотор постоянно греется (горизотнальное перемещение)
начали смотреть почему греется, проверять номинальные токи...и оказалось что вместо оригинального мотора 1FK7042-5AF71-1TA0 установлен 1FK7042-5AF21-1TA0,
в чем разница с первого взгляда вроде все одинаковое, но мотор на 230V!!!!

в настройках SinucomU такой мотор вообще нельзя выбрать.
в тех.поддержке сказали что этот привод с таким мотором работать не будет :ges_down:
но другого мотора нет, и скорее всего не будет...нужно запускать то что есть :ext_secret:
есть мысль поменять настройки двигателя, забить как мотор не Siemens, и попробовать завести...
у кого какие мысли есть на этот счет....

ответы типа "менять мотор" пожалуйста не пишите... :affliction: :affliction: :affliction:



Number Text Value Unit
10015 Activate PE-MSD 0
1103 Rated motor current 2 A(rms)
1104 Maximum motor current 7.6 A(rms)
1112 No. of pole pairs of motor 4
1113 Torque constant 1.38 Nm/A
1114 Voltage constant 90 V(RMS)
1115 Armature resistance 4.67 Ohm
1116 Armature inductance 27.5 mH
1117 Moment of inertia of motor 0.00029 kgm²
1118 Motor zero-speed current 2.2 A(rms)
1122 Motor current limit 4.7 A(rms)
1128 Optimum load angle 90 Degree
1136 Motor no-load current 3.55 A(rms)
1142 Threshold speed field weakening 4722 rpm
1145 Stall torque reduction factor 65 %
1146 Maximum motor speed 6400 rpm
1149 Reluctance torque constant 0 mH
1172 FD operation with field weakening 0
1180 Lower current limit adaption 0 %
1181 Upper current limit adaption 82 %
1182 Factor, current controller adaption 56 %
1268 Winding time constant 215 s
1288 Shutdown threshold, thermal motor model 180 °C
1400 Rated motor speed 3000 rpm
1602 Alarm threshold, motor overtemperature 130 °C
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: SIMODRIVE 611U и мотор на 230В?

Сообщение Михайло »

Высокое напряжение, однако...

_engineer_
Дилетант
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 авг 2016, 16:16

Re: SIMODRIVE 611U и мотор на 230В?

Сообщение _engineer_ »

Михайло писал(а):Высокое напряжение, однако...
согласен, но нужно запускать....
думаю в сторону поставить внешний вентилятор.... (правда не известно насколько он будет эффективно охлаждать)...
параметры нужно поменять вручную но какие...ток сопротивление..индуктивность???? что попробовать???

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: SIMODRIVE 611U и мотор на 230В?

Сообщение Михайло »

Параметр - напряжение надо поменять, это не беда. Беда может быть из-за того, что имеющийся двигатель имеет номинальный ток больше, чем у правильного движка. Преобразователь не потянет двигатель по току. Нужно ограничивать нагрузку на двигатель.

_engineer_
Дилетант
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 авг 2016, 16:16

Re: SIMODRIVE 611U и мотор на 230В?

Сообщение _engineer_ »

Вы правы...ток старого двигателя 2A, нового (который на низкое напряжение) 3.5A... привод по описанию...
***SPARE PART*** SIMODRIVE 611 POWER MODULE, 2 AXES, 8 A, INTERNAL COOLING, MOTOR RATED CURRENT: FEED = 3 A MAIN SPINDEL = 3 A
на 8A, но с комментарием FEED = 3 A ... думаю нужно смотреть именно на 3A...но это feed - типа непрерывный режим работы, как шпиндель...но у нас двигатель стоит на одной из осей..которая не всегда задействована...т.е. работает примерно 50% времени на эту ось....
т.е. чуток не хватает :wall:

теперь вопрос как ограничить ток?
через параметр номинальный ток двигателя? сказать приводу не 3.5A а 3A???

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: SIMODRIVE 611U и мотор на 230В?

Сообщение Михайло »

Ну да, скажи ему, что двигатель 3 Ампера, надо надеяться что такое токоограничение не будет мешать работать.