Страница 1 из 2

MM 440 Ошибка F0022

Добавлено: 30 июл 2016, 23:41
Electric1988
Всем привет.
В общем ситуация следующая и похоже распространённая.
Имеем частотник Siemens MM440. Управляет он обычным асинхронником 2,2 кВт.
Какое то время все было хорошо и тут начал выдавать ошибку F0022. Двигатель чуть дергается и выпадает в эту ошибку.
Рядом в шкафу стоят еще 3 таких же частотника. Откидываю концы двигателя, сажаю на соседний, все отлично работает.
Далее возвращаю все обратно, но не подключаю кабель к частотнику. Пытаюсь запустить. Ошибки нет. То есть получается при отключенном кабеле двигателя ошибки нет, а если этот кабель подключить на соседний частотник, то движёк запускается как ни в чем не бывало.
Подключаю другой двигатель к этому частотнику, который выпадал в ошибку, вращается секунд 5 и выдает всю ту же ошибку F0022.
Кабель прозванивали, короткого на землю нет. Хотя мегоомметром не пользовались.
Сомнения берут в том что при отключенном кабеле ошибок не выдает. Может попробовать расстыковать двигатель с редуктором и запустить так?
Всем заранее спасибо за ответы и помощь :) Процветания форуму :)

Re: MM 440 Ошибка F0022

Добавлено: 31 июл 2016, 08:11
Михайло
F0022 Аппаратный контроль активен СТОП II
Квитирование ошибки
См. F0001
Причина
Эта ошибка (r0947 = 22 и r0949 = 1) возникает при:
(1) Ток перегрузки в промежуточном контуре = короткое замыкание в IGBT
(2) Короткое замыкание тормозного прерывателя
(3) Замыкание на землю
(4) Модуль I/O вставлен неправильно
В.у. ошибки могут возникать у следующих исполнений:
- Исполнение A до C (1),(2),(3),(4)
- Исполнение D до E (1),(2), (4)
- Исполнение F (1),(2)
Следующие ошибки возникают только в комбинации с типоразмерами FX / GX:
- Ошибка UCE определяется, если r0947 = 22 и слово ошибки r0949 = 12 или 13 или 14.
- Ошибка I2C-шины определяется, если r0947 = 22 и слово ошибки r0949 = 21 (выключить /
включить напряжение сети).
УКАЗАНИЕ
Т.к. все эти ошибки согласуются с одним сигналом в силовой части, невозможно определить, какая из ошибок возникла в действительности.
Диагностика и устранение
Сначала необходимо выяснить, является ли ошибка постоянной (т.е. ошибка возникает всегда при запуске преобразователя) или периодической (возникает от случая к случаю или при определенных рабочих условиях).
Ошибка F0022 постоянная:
- Проверить, правильно ли вставлен модуль I/O (см. Руководство по эксплуатации).
- Имеет ли место замыкание на землю или короткое замыкание на выходе преобразователя или на IGBT?
Это определяется отсоединением кабеля двигателя.
В случае, если ошибка возникает, когда все внешние кабели (за исключением напряжения сети) отсоединены, высока вероятность того, что устройство неисправно и подлежит ремонту.
Ошибка F0022 периодическая:
- Эта ошибка должна обрабатываться как "ток перегрузки". Причинами периодического возникновения ошибки F0022 могут быть:
- Внезапное изменение нагрузки или механические препятствия
- Очень короткие рампы разгона/торможения
- Неполная оптимизация векторного управления без датчика
- Установлен неправильный тормозной резистор со слишком низким сопротивлением

Re: MM 440 Ошибка F0022

Добавлено: 31 июл 2016, 08:16
Михайло
Кажется у Вас это:
- Неполная оптимизация векторного управления без датчика
Попробуйте скалярное управление (p1300=0...6) и наверняка все будет шоколадно. ;)

Re: MM 440 Ошибка F0022

Добавлено: 31 июл 2016, 10:21
Electric1988
Большое спасибо за оперативный ответ. :bb:
Получается попробовать выставить p1300 (V/F & FCC Режимы управления) от 0 до 6?

Re: MM 440 Ошибка F0022

Добавлено: 31 июл 2016, 10:36
Михайло
Ну да.
p1300 = 2 - если насос, компрессор, вентилятор или холостой ход (нет механизма),
p1300 = 0 - конвейер или другой механизм, который требует рывка при старте.

Если все будет работать, то значит проблема в неустойчивом векторном режиме.

Re: MM 440 Ошибка F0022

Добавлено: 31 июл 2016, 10:43
Electric1988
Михайло писал(а):Ну да.
p1300 = 2 - если насос, компрессор, вентилятор или холостой ход (нет механизма),
p1300 = 0 - конвейер или другой механизм, который требует рывка при старте.

Если все будет работать, то значит проблема в неустойчивом векторном режиме.
Спасибо. А еще есть варианты какие-нибудь? Или по ходу дела смотреть дальше?

Re: MM 440 Ошибка F0022

Добавлено: 31 июл 2016, 10:55
Михайло
По ходу дела.

Движки отцеплены от нагрузки (механизма)?

Re: MM 440 Ошибка F0022

Добавлено: 31 июл 2016, 11:00
Electric1988
Михайло писал(а):По ходу дела.

Движки отцеплены от нагрузки (механизма)?
Пока нет. Двигатель через редуктор управляет переворотной станцией, что то типа маятника, вращается туда сюда на 180 гр. Вот думаю попробовать двигатель расстыковать с редуктором и посмотреть что будет. Подключал этот двигатель на рядом установленный частотник, который управляет конвейерной лентой, все работает хорошо, правда долго не гонял.

Re: MM 440 Ошибка F0022

Добавлено: 31 июл 2016, 11:13
Михайло
Если причина в неустойчивости и векторный режим нужен будет, то нужно просто произвести заново процедуру расчета параметров двигателя.

Re: MM 440 Ошибка F0022

Добавлено: 31 июл 2016, 11:22
Electric1988
Михайло писал(а):Если причина в неустойчивости и векторный режим нужен будет, то нужно просто произвести заново процедуру расчета параметров двигателя.
Ещё раз спасибо за помощь. Будем пробовать.

Re: MM 440 Ошибка F0022

Добавлено: 01 авг 2016, 18:36
Electric1988
Михайло писал(а):Если причина в неустойчивости и векторный режим нужен будет, то нужно просто произвести заново процедуру расчета параметров двигателя.
Привет всем. В общем сегодня пробовал снова. 1300 было выставлено в 0. Пробовал ставить 2. Все тоже самое. Расстыковал с редуктором. Не помогло. Подключаю к соседнему частотнику - все окей, крутится, вертится :)

Re: MM 440 Ошибка F0022

Добавлено: 01 авг 2016, 18:58
Михайло
Значит не в этом проблема. Тормозной резистор есть? Что прописано в p1120, p1121? Параметры двигателя проверял? Это p300 и далее... Опциональные модули используются?

Re: MM 440 Ошибка F0022

Добавлено: 01 авг 2016, 19:43
Electric1988
Михайло писал(а):Значит не в этом проблема. Тормозной резистор есть? Что прописано в p1120, p1121? Параметры двигателя проверял? Это p300 и далее... Опциональные модули используются?
Тормозного резистора нет. К двигателю подходят концы питания и с датчика температуры. P300 сравнил с рядом работающим частотником и практически аналогичным движком. Вроде все норм. Правда дошёл только до мощности. P1120, P1121 (время разгона, торможения) пробовал выставлять по разному, ставил так же как на соседнем частотнике. Не помогает. Зараза срывается с места и тут же в ошибку. Такое ощущение что частотник не выдает все фазы.

Re: MM 440 Ошибка F0022

Добавлено: 01 авг 2016, 20:25
Михайло
IGBT-транзистор пробит?

Re: MM 440 Ошибка F0022

Добавлено: 01 авг 2016, 20:30
Electric1988
Михайло писал(а):IGBT-транзистор пробит?
Возможно. Как определить? Только при вскрытии?

Re: MM 440 Ошибка F0022

Добавлено: 01 авг 2016, 21:08
Electric1988
Схема
Изображение

Re: MM 440 Ошибка F0022

Добавлено: 01 авг 2016, 21:10
mr_Frodo
Михайло писал(а):IGBT-транзистор пробит?
Если бы был пробит хоть один из транзисторов, то неисправность появлялась бы сразу, а не через 5 секунд после работы: происходило бы замыкание через пробитый транзистор и один из открывающихся исправных даже без подключенной нагрузки.
shema_inverter.gif
Глядя на указанную схему и зная свойства электронных компонентов, а соответственно и способы их возможной проверки, можно с помощью обычного мультиметра их проверить.

Re: MM 440 Ошибка F0022

Добавлено: 01 авг 2016, 21:13
Electric1988
mr_Frodo писал(а):
Михайло писал(а):IGBT-транзистор пробит?
Если бы был пробит хоть один из транзисторов, то неисправность появлялась бы сразу, а не через 5 секунд после работы: происходило бы замыкание через пробитый транзистор и один из открывающихся исправных даже без подключенной нагрузки.
shema_inverter.gif
Ну практически сразу и появляется неисправность. Двигатель вращается секунду, две и выпадает в ошибку.

Re: MM 440 Ошибка F0022

Добавлено: 01 авг 2016, 21:17
mr_Frodo
2 секунды даже для полупериода сетевой частоты - очень большая величина, не говоря уже о 4 кГц (как минимум).

Re: MM 440 Ошибка F0022

Добавлено: 01 авг 2016, 21:35
mr_Frodo
В данном случае мы имеем возникновение неисправности только при подключении нагрузки. Значит в появление неисправности вносят свою лепту токоизмерительные цепи, находящиеся на выходе с ПЧ, либо последовательность управления ключевыми транзисторами даёт сбой. Можно попробовать подключить вместо "родного" электромотора мотор меньшей мощности (0,25кВт) и переведя ПЧ в режим Р1300=1 (u/f) проверить работу силовых цепей на пониженных токах нагрузки. Если работать будет нормально, то значит токоизмерение нарушено. Но это даст ответ только на то, что в большей или меньшей степени неисправно. Менять или ремонтировать ПЧ придётся в любом случае. У ПЧ такого типоразмера почти всё собрано на одной плате, поэтому ремонт у официалов практически нерентабелен, если не использовать б/у компоненты и ремонтировать у самоучек-электронщиков. Тут всё зависит от срочности.