ошибки ПЧ SINAMICS S120: 4452, 4490

Приводная техника / Преобразователи частоты / Приводы постоянного тока / Двигатели и мотор-редукторы
Ответить
felix0212
Профан
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 июл 2016, 17:06

ошибки ПЧ SINAMICS S120: 4452, 4490

Сообщение felix0212 »

Во время работы поворотного механизма (упаковочная машина CRONOS) на определенные углы, нарушается его работа. Поворотный механизм перескакивает нужный угол, а С ПЧ SINAMICS S120 в контроллер прилетают ошибки: 4452, 4490. После того как упаковочная машина постоит несколько минут, отдышится - ее снова можно запустить. Может проработать без ошибок несколько часов, даже суток , потом снова одна из этих ошибок. Бывает, что ошибки вываливаются каждые 5 минут. Помогите разобраться в чем дело.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: ошибки ПЧ SINAMICS S120: 4452, 4490

Сообщение Михайло »

Таких ошибок не нашел. Может это какой-то Синамикс старой версии? Есть ошибки F07452, F07490...

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: ошибки ПЧ SINAMICS S120: 4452, 4490

Сообщение mr_Frodo »

felix0212 писал(а):Во время работы поворотного механизма (упаковочная машина CRONOS) на определенные углы, нарушается его работа. Поворотный механизм перескакивает нужный угол, а С ПЧ SINAMICS S120 в контроллер прилетают ошибки: 4452, 4490. После того как упаковочная машина постоит несколько минут, отдышится - ее снова можно запустить. Может проработать без ошибок несколько часов, даже суток , потом снова одна из этих ошибок. Бывает, что ошибки вываливаются каждые 5 минут. Помогите разобраться в чем дело.
С температурой в шкафу не связывали?
Вот моя подпись...

felix0212
Профан
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 июл 2016, 17:06

Re: ошибки ПЧ SINAMICS S120: 4452, 4490

Сообщение felix0212 »

да, я сгоряча цифрами ошибся, ошибки заканчиваются 7452, 7490. Электрики говорят, что с температурой не связано, ошибки бы другие были.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: ошибки ПЧ SINAMICS S120: 4452, 4490

Сообщение Михайло »

F07452 (A) LR: слишком большое отклонение, обусловленное запаздыванием
Значение сообщения: -
Класс сообщений: Anwendung/Technologische Funktion gestört (17)
Объект привода: SERVO, SERVO_AC, VECTOR, VECTOR_AC
Реакции: ВЫКЛ1 (ВЫКЛ2, ВЫКЛ3)
Квитирование: СРАЗУ ЖЕ
Причина: Разница из заданного и фактического значения положения (отклонение, обусловленное запаздыванием, динамическая модель, r2563) больше, чем допуск (p2546).
- возможности моментов вращения или ускорения привода превышены.
- ошибка системы измерения положения.
- неправильное направление управления положением.
- блокировка механики.
- слишком высокая скорость перемещения или слишком большие разницы задания положения.
Помощь: Проверить и устранить причины.
Реакция при A: никакой
Квитирование при A: никакой
felix0212 писал(а):Поворотный механизм перескакивает нужный угол
Проявляется какая-то инерционность -> не может вовремя остановить. Может надо добавить тормозной резистор? Какой вообще модуль питания у привода?

F07490 (N) EPOS: разрешение отменено при перемещении
Значение сообщения: -
Класс сообщений: Anwendung/Technologische Funktion gestört (17)
Объект привода: SERVO, SERVO_AC, VECTOR, VECTOR_AC
Реакции: ВЫКЛ1 (ВЫКЛ2, ВЫКЛ3)
Квитирование: СРАЗУ ЖЕ
Причина:
- При стандартных значениях возможно возникновение иной ошибки, следствием которой стала отмена сигналов разрешения.
- Привод находится в состоянии "Блокировки включения" (при стандартных значениях).
Помощь:
- установить сигналы разрешения или проверить и устранить причину первой возникшей ошибки (при стандартных значениях).
- проверить присвоение значений для разрешения простого позиционирования.
Реакция при N: никакой
Квитирование при N: никакой
Посмотреть, где там формируется сигнал разрешения позиционирования (EPOS).

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: ошибки ПЧ SINAMICS S120: 4452, 4490

Сообщение Михайло »

Предполагаю, что причиной является повышенное напряжение питающей сети (3х380 В). Независимо от того, осуществляется ли торможение машины рекуперацией или тормозными резисторами. В обоих случаях тормозные свойства ухудшаются.

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: ошибки ПЧ SINAMICS S120: 4452, 4490

Сообщение mr_Frodo »

Как вариант проверить крепление контролирующего позицию элемента. Может энкодер...
Вот моя подпись...

felix0212
Профан
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 июл 2016, 17:06

Re: ошибки ПЧ SINAMICS S120: 4452, 4490

Сообщение felix0212 »

Мужики энкодер покрутили, работает уже сутки без остановок, если в течение 2 недель эти ошибки не появятся, то видимо дело в энкодере.

Ответить