Проектом предусмотрено три режима управления ПЧ Micromaster 430:
1) Автомат - от контроллера
2) Ручной - от кнопок ПУСК/СТОП
3) Местный - от панели ВОР-2
Через CDS делать?
Нюансы входных параметров ПИДа уже не помню...
1) При работе от контроллера, ничего масштабировать не надо на аналоговом входе и уставку в виде HEX
2)
2.1 Для работы с панели лучше делать выражением физ. величины через проценты. Т.е. аналоговый вход масштабирую в параметрах Р0756...Р0761, для вывода на панель ВОР-2 физ. величины в процентах. А в Р2264 указываю Р0755.0 - идет на ПИД формат НЕХ.
2.2 Затем уставку заданную в процентах на панели задаю в Р2240. Затем в Р2250 перевожу проценты в НЕХ и передаю в Р2253 - задание на ПИД.
Вроде все...
Три режима Micromaster 430
Три режима Micromaster 430
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Три режима Micromaster 430
Ага, ручной режим должен быть обязательно в обход контроллера? Тогда управлять двумя битами: CDS,bit0 и CDS,bit1. Для простоты я бы принял такую комбинацию: CDS,bit0=1 = ручной режим, CDS,bit1=1 = автоматический режим, CDS,bit0=CDS,bit1=0 - управление с BOP.CHANt писал(а):Через CDS делать?
Потом настроить канала задания P2253[0]=2015.1, P2253[1]=2224 и P2253[2]=2050.1, канал фактического значения P2264[0]=P2264[1]=P2264[2]=755.0.
Вроде бы так.
Re: Три режима Micromaster 430
Надо закрыть тему)))
Проект сделал. Пока на ПНР не пробовал.
Файл Excel с настройками. На выход №2 ПЧ, вывожу "авария ПЧ" на лампочку щита с ПЧ и при управлении от ВОР-2, и в режиме ручного управления. Логика лампочки "Авария ПЧ" на блоках флип-флоп: Также, лампочка загорается, по команде из контроллера.
Проект сделал. Пока на ПНР не пробовал.
Файл Excel с настройками. На выход №2 ПЧ, вывожу "авария ПЧ" на лампочку щита с ПЧ и при управлении от ВОР-2, и в режиме ручного управления. Логика лампочки "Авария ПЧ" на блоках флип-флоп: Также, лампочка загорается, по команде из контроллера.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.