Сброс параметров MM420 неправильный параметр PKW

Добавлено: 26 сен 2013, 08:32
nigative71
Добрый день, настраивал интерфейс USS на MICROMASTR 420 и случайно указал USS PKW length = 0. Теперь не могу подключится при помощи Drive Monitor. Как теперь настраивать ПЧ?
Имеется ли Hard Reset?
Подключаю через конвертер RS-485 в RS-232 IPC I-7520 и COM порт rs-232.

Re: Сброс параметров MM420 неправильный параметр PKW

Добавлено: 26 сен 2013, 14:32
Михайло
Панель оператора BOP имеется? Без нее как-то некошерно, сними хотя бы с соседнего объекта на время. BOP не нужен для работы Микромастера.

Re: Сброс параметров MM420 неправильный параметр PKW

Добавлено: 26 сен 2013, 18:59
CHANt
Без ВОР, не то что не кошерно, а вообще никак. Никаких кнопок сброса нет. Ну может еще АОР.))
Причем, ВОР работает по RS-232, АОР по RS-485. АОР нельзя включать вместе с компом, так как DriveMonitor USS PKW length = 2, а при подключении АОР меняет на USS PKW length = 4

Re: Сброс параметров MM420 неправильный параметр PKW

Добавлено: 30 сен 2013, 07:21
nigative71
Спасибо за ответы, но к сожалению данных панелей не имею в наличии. Значит других вариантов нет?

Re: Сброс параметров MM420 неправильный параметр PKW

Добавлено: 30 сен 2013, 14:43
Михайло
Нету... :dontknow:

Re: Сброс параметров MM420 неправильный параметр PKW

Добавлено: 14 окт 2013, 15:02
nigative71
Данную проблему помог решить STARTER, он при подключении меняет данный параметр на 127.