Добрый день, настраивал интерфейс USS на MICROMASTR 420 и случайно указал USS PKW length = 0. Теперь не могу подключится при помощи Drive Monitor. Как теперь настраивать ПЧ?
Имеется ли Hard Reset?
Подключаю через конвертер RS-485 в RS-232 IPC I-7520 и COM порт rs-232.
Сброс параметров MM420 неправильный параметр PKW
-
- Любитель
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 09 сен 2013, 15:19
Re: Сброс параметров MM420 неправильный параметр PKW
Панель оператора BOP имеется? Без нее как-то некошерно, сними хотя бы с соседнего объекта на время. BOP не нужен для работы Микромастера.
Re: Сброс параметров MM420 неправильный параметр PKW
Без ВОР, не то что не кошерно, а вообще никак. Никаких кнопок сброса нет. Ну может еще АОР.))
Причем, ВОР работает по RS-232, АОР по RS-485. АОР нельзя включать вместе с компом, так как DriveMonitor USS PKW length = 2, а при подключении АОР меняет на USS PKW length = 4
Причем, ВОР работает по RS-232, АОР по RS-485. АОР нельзя включать вместе с компом, так как DriveMonitor USS PKW length = 2, а при подключении АОР меняет на USS PKW length = 4
-
- Любитель
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 09 сен 2013, 15:19
Re: Сброс параметров MM420 неправильный параметр PKW
Спасибо за ответы, но к сожалению данных панелей не имею в наличии. Значит других вариантов нет?
-
- Любитель
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 09 сен 2013, 15:19
Re: Сброс параметров MM420 неправильный параметр PKW
Данную проблему помог решить STARTER, он при подключении меняет данный параметр на 127.