Сброс параметров MM420 неправильный параметр PKW

Приводная техника / Преобразователи частоты / Приводы постоянного тока / Двигатели и мотор-редукторы
Ответить
nigative71
Любитель
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 09 сен 2013, 15:19

Сброс параметров MM420 неправильный параметр PKW

Сообщение nigative71 »

Добрый день, настраивал интерфейс USS на MICROMASTR 420 и случайно указал USS PKW length = 0. Теперь не могу подключится при помощи Drive Monitor. Как теперь настраивать ПЧ?
Имеется ли Hard Reset?
Подключаю через конвертер RS-485 в RS-232 IPC I-7520 и COM порт rs-232.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Сброс параметров MM420 неправильный параметр PKW

Сообщение Михайло »

Панель оператора BOP имеется? Без нее как-то некошерно, сними хотя бы с соседнего объекта на время. BOP не нужен для работы Микромастера.

Аватара пользователя
CHANt
Профессионал
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 15:24

Re: Сброс параметров MM420 неправильный параметр PKW

Сообщение CHANt »

Без ВОР, не то что не кошерно, а вообще никак. Никаких кнопок сброса нет. Ну может еще АОР.))
Причем, ВОР работает по RS-232, АОР по RS-485. АОР нельзя включать вместе с компом, так как DriveMonitor USS PKW length = 2, а при подключении АОР меняет на USS PKW length = 4

nigative71
Любитель
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 09 сен 2013, 15:19

Re: Сброс параметров MM420 неправильный параметр PKW

Сообщение nigative71 »

Спасибо за ответы, но к сожалению данных панелей не имею в наличии. Значит других вариантов нет?

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Сброс параметров MM420 неправильный параметр PKW

Сообщение Михайло »

Нету... :dontknow:

nigative71
Любитель
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 09 сен 2013, 15:19

Re: Сброс параметров MM420 неправильный параметр PKW

Сообщение nigative71 »

Данную проблему помог решить STARTER, он при подключении меняет данный параметр на 127.

Ответить