Страница 1 из 1

Подключение к ПЧ через адаптер.

Добавлено: 29 сен 2023, 13:29
razor917
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста подходит ли адаптер SIEMENS A2 к частотнику?

Re: Подключение к ПЧ через адаптер.

Добавлено: 29 сен 2023, 15:55
Joshua
Вопрос из разряда "Подходит ли гаечный ключ к трубе?"
Что за частотник? Модель, модфикация, каталожный номер?
Тут в первую очередь надо в документацию на частотник смотреть, там обычно пишут, чем и как подключаться, с распиновкой и параметрами интерфейса. Может у него и вовсе нет интерфейсов DP/uss или как там к нему подключают.

Re: Подключение к ПЧ через адаптер.

Добавлено: 03 окт 2023, 09:01
razor917
Частотник микромастер 440 соединение profibus, подходит адаптер cp 5711. Сейчас нет возможности его заказать, хотелось бы узнать про siemens A2,
в документации по адаптеру написано что соединение осуществляется только к PLC

Re: Подключение к ПЧ через адаптер.

Добавлено: 04 окт 2023, 08:03
Joshua
Лично не пробовал. Раз производитель не заявил о поддержке, я тоже не скажу, что это возможно.
Но, по логике вещей, достаточно будет подцепить устройства на общую шину profibus и всё должно поехать. На cp5711, a2 и модуле профибас частотника mm440 распиновка одинаковая.
По крайней мере Starter даёт выбрать в качестве программатора siemens A2.

Re: Подключение к ПЧ через адаптер.

Добавлено: 04 окт 2023, 08:13
razor917
Понял, спасибо большое.
Будем пробовать, по приходу.