Страница 2 из 2

Re: Power-on на siemens 802d sl

Добавлено: 21 фев 2020, 09:59
rec22
Жутко интересно, хочу разобраться))
Где и как анализировать его, в мануале нашел диаграмму, мне не понятны.
ZSWAE и STWAE что это такое. управляющее слово, я так понимаю состоит из нескольких параметров, что ими управляет?

Re: Power-on на siemens 802d sl

Добавлено: 21 фев 2020, 10:14
Михайло
ZSWA и STWA - это действительно управляющее CTW и контрольное слово STW (в немецком варианте сокращений).
ZSWA.00 = CTW bit0, например.

Re: Power-on на siemens 802d sl

Добавлено: 21 фев 2020, 13:48
mr_Frodo
Ну, так вы выкиньте его из проекта. Пройдите мастером настройки в Стартере и галочку наличии его в системе снимите .

Re: Power-on на siemens 802d sl

Добавлено: 21 фев 2020, 19:03
rec22
mr_Frodo писал(а):
21 фев 2020, 13:48
Ну, так вы выкиньте его из проекта. Пройдите мастером настройки в Стартере и галочку наличии его в системе снимите .
Галочки были сняты, на работу никак не повлияло.
Почему частоту показывает r24, r66 - 0 Гц?

Re: Power-on на siemens 802d sl

Добавлено: 21 фев 2020, 19:06
mr_Frodo
Может ваш модуль неисправен?!? Заказной номер какой?

Re: Power-on на siemens 802d sl

Добавлено: 21 фев 2020, 21:43
rec22
6sl3130-7te25-5aa3

Re: Power-on на siemens 802d sl

Добавлено: 25 фев 2020, 13:33
rec22
Разобрал, модуль, походу микросхема сгорела, но еще под вопросом.