Добавлено: 14 фев 2020, 13:40
rec22
Народ, подскажите как на сименсе 802d sl организовать кнопку включения Power-on, нигде не могу электросхем по этой теме найти.
Куда должен податься сигнал на PCU чтобы активировать включение питания. я так понимаю можно просто через пускатель организовать кнопку нажал пускатель встал на удержание, контакт подал сигнал на PCU?

Re: Power-on на siemens 802d sl

Добавлено: 15 фев 2020, 14:13
mr_Frodo
И что, у вас ПиСиЮ будет постоянно включаться выключаться? )))
Зачем мудрить? Подали питание на станок - через БП/24В подалось питание на Писю :)

Re: Power-on на siemens 802d sl

Добавлено: 16 фев 2020, 21:30
rec22
mr_Frodo писал(а):
15 фев 2020, 14:13
И что, у вас ПиСиЮ будет постоянно включаться выключаться? )))
Да нет, у меня сейчас так и сделано)) напрямую. Дело в другом как ПИСЯ увидит что блок питание готово к работе?
Как задать чтобы на r0863.1 появился сигнал включения реле? ( Сейчас в параметре No.)

Re: Power-on на siemens 802d sl

Добавлено: 16 фев 2020, 21:32
mr_Frodo
Блок питания какой? DC 540V?

Re: Power-on на siemens 802d sl

Добавлено: 16 фев 2020, 21:37
mr_Frodo
А как он видит, что моторник готов к работе? )))
У вас же видно, что р860 принимает сигнал подачи питания от него.

Re: Power-on на siemens 802d sl

Добавлено: 16 фев 2020, 21:39
mr_Frodo
а можно просто на р860 1 повесить и подтверждение его работы будет выдавать моторный модуль, если нет питания, то значит с дцлинк проблемы.

Re: Power-on на siemens 802d sl

Добавлено: 16 фев 2020, 21:56
rec22
Понятно, спасибо, завтра буду пробовать)))

Re: Power-on на siemens 802d sl

Добавлено: 18 фев 2020, 05:51
Михайло
Вообще стандартно p840 = 1 (ON/OFF1) приводит к включению контактора. Но правда при этом одновременно и к запуску.

Re: Power-on на siemens 802d sl

Добавлено: 19 фев 2020, 16:50
rec22
Добрый день, получилось у меня запустить через p840=1 при этом пришлось поставить реле для того чтобы убрать квитирования ошибки обратной связи контактора.
При этом подаю 1 на P840, в ALM 2 щелчка кого то внутреннего реле. Потом вылетает ошибка нет синхронизации-во вложении фото.
И еще почему то параметр r24 показывает то 0 то 0,1-это я так понял частота сети?
Подскажите куда двигаться)

Re: Power-on на siemens 802d sl

Добавлено: 20 фев 2020, 07:37
mr_Frodo
Причина: Синхронизация сети невозможна в течение контрольного времени.
Синхронизация устройства питания с сетью была повторно отменена из-за слишком низкой или слишком
высокой определенной частоты сети.
После 20 попыток синхронизация и тем самым процесс включения отменяются.


Помощь: - Проверить и при необходимости изменить спараметрированную частоту сети (p0211).
- Проверить установку пороговых значений (p0284, p0285).
- Проверить подключение к сети.
- Поверить клеммы подключения.
- При использовании модуля измерения напряжения (VSM):
- Проверить подключение сети к клеммам (X521, X522).
- Проверить активацию VSM (p0145, p3400).
- Проверить качество сети.

Указание:
Для силовых частей "шасси" наличие правильных измеренных значений напряжения VSM является
обязательным условием для синхронизации сети.
Смотри также: p0211, p0284, p0285

Re: Power-on на siemens 802d sl

Добавлено: 20 фев 2020, 07:41
mr_Frodo
Питание 400 В подано на силовые клеммы? Цепи предзаряда запитаны, если они есть?

Re: Power-on на siemens 802d sl

Добавлено: 20 фев 2020, 17:05
rec22
Проверил параметры, непонятно в параметре р0145 =1, а в r 146 =0
3400.5=0 ....еденицу не могу поставить ругается.

Re: Power-on на siemens 802d sl

Добавлено: 20 фев 2020, 21:03
mr_Frodo
У Вас VSM установлен? В конфигурации он есть?

Re: Power-on на siemens 802d sl

Добавлено: 20 фев 2020, 21:18
rec22
Что такое VSM как он выглядит, досталось все это добро в разобраном виде.

Re: Power-on на siemens 802d sl

Добавлено: 20 фев 2020, 21:21
rec22
Вот все что было

Re: Power-on на siemens 802d sl

Добавлено: 20 фев 2020, 21:24
rec22
:D

Re: Power-on на siemens 802d sl

Добавлено: 20 фев 2020, 21:47
rec22
Да скорее всего модуля этого, нет...без него не будет работать? Или его просто диактивировать в настройках?

Re: Power-on на siemens 802d sl

Добавлено: 21 фев 2020, 05:39
Михайло
Анализируйте диаграмму [8932] (секвенсер) для A_INF. Скачайте так называемый "лист-мануал", файл S120_S150_List_Manual_LH1_0414_rus.pdf

Разберитесь, в каком состоянии у Вас застревает секвенсер активного модуля питания. Двигательные модули без проблем, у них секвенсеры (диаграмма [2610]) готовы к включению.

Re: Power-on на siemens 802d sl

Добавлено: 21 фев 2020, 09:32
rec22
Михайло писал(а):
21 фев 2020, 05:39
Анализируйте диаграмму [8932] (секвенсер) для A_INF
А где диаграмму в стартере редактировать?

Re: Power-on на siemens 802d sl

Добавлено: 21 фев 2020, 09:41
Михайло
Надо анализировать, а не редактировать :)
Это жёстко прописанный важный алгоритм.