Народ, подскажите как на сименсе 802d sl организовать кнопку включения Power-on, нигде не могу электросхем по этой теме найти.
Куда должен податься сигнал на PCU чтобы активировать включение питания. я так понимаю можно просто через пускатель организовать кнопку нажал пускатель встал на удержание, контакт подал сигнал на PCU?
Power-on на siemens 802d sl
Re: Power-on на siemens 802d sl
И что, у вас ПиСиЮ будет постоянно включаться выключаться? )))
Зачем мудрить? Подали питание на станок - через БП/24В подалось питание на Писю
Зачем мудрить? Подали питание на станок - через БП/24В подалось питание на Писю
Вот моя подпись...
Re: Power-on на siemens 802d sl
Да нет, у меня сейчас так и сделано)) напрямую. Дело в другом как ПИСЯ увидит что блок питание готово к работе?
Как задать чтобы на r0863.1 появился сигнал включения реле? ( Сейчас в параметре No.)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Power-on на siemens 802d sl
А как он видит, что моторник готов к работе? )))
У вас же видно, что р860 принимает сигнал подачи питания от него.
У вас же видно, что р860 принимает сигнал подачи питания от него.
Вот моя подпись...
Re: Power-on на siemens 802d sl
а можно просто на р860 1 повесить и подтверждение его работы будет выдавать моторный модуль, если нет питания, то значит с дцлинк проблемы.
Вот моя подпись...
Re: Power-on на siemens 802d sl
Понятно, спасибо, завтра буду пробовать)))
Re: Power-on на siemens 802d sl
Вообще стандартно p840 = 1 (ON/OFF1) приводит к включению контактора. Но правда при этом одновременно и к запуску.
Re: Power-on на siemens 802d sl
Добрый день, получилось у меня запустить через p840=1 при этом пришлось поставить реле для того чтобы убрать квитирования ошибки обратной связи контактора.
При этом подаю 1 на P840, в ALM 2 щелчка кого то внутреннего реле. Потом вылетает ошибка нет синхронизации-во вложении фото.
И еще почему то параметр r24 показывает то 0 то 0,1-это я так понял частота сети?
Подскажите куда двигаться)
При этом подаю 1 на P840, в ALM 2 щелчка кого то внутреннего реле. Потом вылетает ошибка нет синхронизации-во вложении фото.
И еще почему то параметр r24 показывает то 0 то 0,1-это я так понял частота сети?
Подскажите куда двигаться)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Power-on на siemens 802d sl
Причина: Синхронизация сети невозможна в течение контрольного времени.
Синхронизация устройства питания с сетью была повторно отменена из-за слишком низкой или слишком
высокой определенной частоты сети.
После 20 попыток синхронизация и тем самым процесс включения отменяются.
Помощь: - Проверить и при необходимости изменить спараметрированную частоту сети (p0211).
- Проверить установку пороговых значений (p0284, p0285).
- Проверить подключение к сети.
- Поверить клеммы подключения.
- При использовании модуля измерения напряжения (VSM):
- Проверить подключение сети к клеммам (X521, X522).
- Проверить активацию VSM (p0145, p3400).
- Проверить качество сети.
Указание:
Для силовых частей "шасси" наличие правильных измеренных значений напряжения VSM является
обязательным условием для синхронизации сети.
Смотри также: p0211, p0284, p0285
Синхронизация устройства питания с сетью была повторно отменена из-за слишком низкой или слишком
высокой определенной частоты сети.
После 20 попыток синхронизация и тем самым процесс включения отменяются.
Помощь: - Проверить и при необходимости изменить спараметрированную частоту сети (p0211).
- Проверить установку пороговых значений (p0284, p0285).
- Проверить подключение к сети.
- Поверить клеммы подключения.
- При использовании модуля измерения напряжения (VSM):
- Проверить подключение сети к клеммам (X521, X522).
- Проверить активацию VSM (p0145, p3400).
- Проверить качество сети.
Указание:
Для силовых частей "шасси" наличие правильных измеренных значений напряжения VSM является
обязательным условием для синхронизации сети.
Смотри также: p0211, p0284, p0285
Вот моя подпись...
Re: Power-on на siemens 802d sl
Питание 400 В подано на силовые клеммы? Цепи предзаряда запитаны, если они есть?
Вот моя подпись...
Re: Power-on на siemens 802d sl
Проверил параметры, непонятно в параметре р0145 =1, а в r 146 =0
3400.5=0 ....еденицу не могу поставить ругается.
3400.5=0 ....еденицу не могу поставить ругается.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Power-on на siemens 802d sl
Что такое VSM как он выглядит, досталось все это добро в разобраном виде.
Re: Power-on на siemens 802d sl
Вот все что было
Re: Power-on на siemens 802d sl
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Power-on на siemens 802d sl
Да скорее всего модуля этого, нет...без него не будет работать? Или его просто диактивировать в настройках?
Re: Power-on на siemens 802d sl
Анализируйте диаграмму [8932] (секвенсер) для A_INF. Скачайте так называемый "лист-мануал", файл S120_S150_List_Manual_LH1_0414_rus.pdf
Разберитесь, в каком состоянии у Вас застревает секвенсер активного модуля питания. Двигательные модули без проблем, у них секвенсеры (диаграмма [2610]) готовы к включению.
Разберитесь, в каком состоянии у Вас застревает секвенсер активного модуля питания. Двигательные модули без проблем, у них секвенсеры (диаграмма [2610]) готовы к включению.
Re: Power-on на siemens 802d sl
Надо анализировать, а не редактировать
Это жёстко прописанный важный алгоритм.
Это жёстко прописанный важный алгоритм.