Выход из строя PM250

Добавлено: 19 ноя 2019, 13:49
Paul Tikotsky
Уважаемые господа.
Наблюдается выход из строя силовых модулей с рекуперацией от Sinamics G120. Уже второй. Установлены на кране, перемещение моста. Характер повреждения - взрывное разрушение IGBT-модулей выпрямителя. Подключение со стороны сети - через автомат, но без входного реактора (согласно рекомендациям сименса). В связи с этим вопрос: возможно ли такое повреждение в результате потери синхронизации системы управления с питающей сетью из-за нарушения контакта на троллеях и потери одной из фаз во время рекуперативного торможения? Может ли спасти ситуацию установка входного реактора несмотря на рекомендации и не помешает ли он нормальной работе ПЧ?

Re: Выход из строя PM250

Добавлено: 19 ноя 2019, 18:23
Михайло
Нельзя входной дроссель.

Re: Выход из строя PM250

Добавлено: 19 ноя 2019, 23:08
mr_Frodo
Зело сложная это техника для скользящих контактов! Блокируйте рекуперацию, активируйте динамическое торможение и подключайте резисторы, если у РМ250 есть такая возможность, либо при первом бабахе меняйте на РМ240-2

Re: Выход из строя PM250

Добавлено: 19 ноя 2019, 23:12
mr_Frodo
А мощность то какая? 2 мотора по 18,5 кВт?

Re: Выход из строя PM250

Добавлено: 20 ноя 2019, 08:05
Paul Tikotsky
mr_Frodo писал(а):А мощность то какая? 2 мотора по 18,5 кВт?
2модуля 45/55кВт, на каждом по двигателю.

Re: Выход из строя PM250

Добавлено: 06 дек 2019, 09:51
mr_Frodo
На самом дел тема очень злободневная и хотелось мы её развить. Каковы Ваши успехи в решении проблемы? Были ли ещё инциденты с выходом из строя оборудования?

Re: Выход из строя PM250

Добавлено: 10 дек 2019, 21:17
Paul Tikotsky
Успехов нет, при взрыве модулей Semikron пострадала плата драйверов (сгорели печатные дорожки). Такая плата в качестве ЗИП не поставляется, поэтому будут отправлять весь силовой модуль в ремонт. Был еще выход из строя ПЧ Sinamics G120C 18.5кВт. Также дуга из модуля, в котором интегрированы оба моста и тормозной ключ. Также повредилась плата драйвера. Так как вся силовая схема реализована на одном модуле, то непонятно в какой ее части имел место выход из строя. Но здесь подозревать плохой контакт с сетью при рекуперации уже нельзя.

Re: Выход из строя PM250

Добавлено: 14 дек 2019, 15:32
mr_Frodo
А большой ли у вас парк ПЧ? Я так понял, что у вас в основном Сименс... Если нет, то были ли среди них проблемы такого характера?