Страница 1 из 1

Выход из строя PM250

Добавлено: 19 ноя 2019, 13:49
Paul Tikotsky
Уважаемые господа.
Наблюдается выход из строя силовых модулей с рекуперацией от Sinamics G120. Уже второй. Установлены на кране, перемещение моста. Характер повреждения - взрывное разрушение IGBT-модулей выпрямителя. Подключение со стороны сети - через автомат, но без входного реактора (согласно рекомендациям сименса). В связи с этим вопрос: возможно ли такое повреждение в результате потери синхронизации системы управления с питающей сетью из-за нарушения контакта на троллеях и потери одной из фаз во время рекуперативного торможения? Может ли спасти ситуацию установка входного реактора несмотря на рекомендации и не помешает ли он нормальной работе ПЧ?

Re: Выход из строя PM250

Добавлено: 19 ноя 2019, 18:23
Михайло
Нельзя входной дроссель.

Re: Выход из строя PM250

Добавлено: 19 ноя 2019, 23:08
mr_Frodo
Зело сложная это техника для скользящих контактов! Блокируйте рекуперацию, активируйте динамическое торможение и подключайте резисторы, если у РМ250 есть такая возможность, либо при первом бабахе меняйте на РМ240-2

Re: Выход из строя PM250

Добавлено: 19 ноя 2019, 23:12
mr_Frodo
А мощность то какая? 2 мотора по 18,5 кВт?

Re: Выход из строя PM250

Добавлено: 20 ноя 2019, 08:05
Paul Tikotsky
mr_Frodo писал(а):А мощность то какая? 2 мотора по 18,5 кВт?
2модуля 45/55кВт, на каждом по двигателю.

Re: Выход из строя PM250

Добавлено: 06 дек 2019, 09:51
mr_Frodo
На самом дел тема очень злободневная и хотелось мы её развить. Каковы Ваши успехи в решении проблемы? Были ли ещё инциденты с выходом из строя оборудования?

Re: Выход из строя PM250

Добавлено: 10 дек 2019, 21:17
Paul Tikotsky
Успехов нет, при взрыве модулей Semikron пострадала плата драйверов (сгорели печатные дорожки). Такая плата в качестве ЗИП не поставляется, поэтому будут отправлять весь силовой модуль в ремонт. Был еще выход из строя ПЧ Sinamics G120C 18.5кВт. Также дуга из модуля, в котором интегрированы оба моста и тормозной ключ. Также повредилась плата драйвера. Так как вся силовая схема реализована на одном модуле, то непонятно в какой ее части имел место выход из строя. Но здесь подозревать плохой контакт с сетью при рекуперации уже нельзя.

Re: Выход из строя PM250

Добавлено: 14 дек 2019, 15:32
mr_Frodo
А большой ли у вас парк ПЧ? Я так понял, что у вас в основном Сименс... Если нет, то были ли среди них проблемы такого характера?

Re: Выход из строя PM250

Добавлено: 01 апр 2021, 13:33
jackilbhide
Добрый день! Тоже проблема с РМ250. Есть дробилка, двухвалковая, которая должна не только дробить плитку после пресса но и резать ее. На каждом валке свой двигатель, на быстром валке 55кВт на медленном 37кВт. разность во вращении достигается за счет редукторов с разным передаточным числом, при этом частотники разгоняют двигатели до 1480 об/мин. На маленьком приводе (медленном) стоит силовой модуль РМ250, на мощном (быстром) РМ240. В определенные моменты происходит брок нагрузки и малый привод разгоняется переходя в генераторный режим, РМ250 соответственно начинает притормаживать его рекуперируя в сеть и сгорает, причем пробивает одно плечо входного моста и выходной мост полностью. На входе от сети стоит дроссель линейный, на выходе на двигатель соответственно моторный. Каким образом можно спасти РМ250, если такие не контролируемые броски нагрузки не удается предотвратить.

Re: Выход из строя PM250

Добавлено: 01 апр 2021, 13:50
Paul Tikotsky
Как минимум, PM250 подключается к сети напрямую, без реактора.

Re: Выход из строя PM250

Добавлено: 01 апр 2021, 14:30
Paul Tikotsky
Имеет смысл выбрать структуру САР вместо скалярной (как видно из вложенного проекта) - векторную без датчика (р1300=20), нормально наладить привод, установить разумные ограничения момента и мощности.

Re: Выход из строя PM250

Добавлено: 01 апр 2021, 17:41
jackilbhide
Спасибо за ответы!
Запускали привода на грануляции немецкие "специалисты", везде на всех приводах установили скалярное управление с линейной зависимостью U/f.
Ткните еще пожалуйста, где можно найти про дроссель на входе PM250 (что его нельзя ставить).

Re: Выход из строя PM250

Добавлено: 01 апр 2021, 17:50
Paul Tikotsky
https://support.industry.siemens.com/cs ... 3&lc=ru-RU
в руководстве страница 95

Re: Выход из строя PM250

Добавлено: 01 апр 2021, 18:05
Paul Tikotsky

Re: Выход из строя PM250

Добавлено: 01 апр 2021, 18:48
jackilbhide
Спасибо!

Re: Выход из строя PM250

Добавлено: 02 апр 2021, 06:11
jackilbhide
По всей видимости возникает какой то резонанс напряжений, если на входе РМ250 стоит дроссель и частотник начинает рекуперировать. Происходит скачок напряжения и одно из плечей входного моста, пробивает, в результате на выходной мост прилетает переменка и он выходит из строя.