Страница 1 из 1

Что установить в TIA для Sinamics G120 Firmware 4.7 SP10 HF3

Добавлено: 08 окт 2019, 22:19
Tarasov_Ivan
Добрый день!
Подскажите какое программное обеспечение требуется для работы с
Sinamics G120 CU240E-2 PN (Firmware 4.7 SP10 HF3)
Установлено 4.7 SP10
Как поставить HF3?

Под панелькой у Sinamics G120 указано Firmware 4.7 SP10 HF3

Re: Что установить в TIA для Sinamics G120 Firmware 4.7 SP10

Добавлено: 09 окт 2019, 05:04
Михайло
HF - это Hotfix, он не предполагает внесения изменений в основной софт (ТИА, Стартер), это изменения только в прошивку.

Re: Что установить в TIA для Sinamics G120 Firmware 4.7 SP10

Добавлено: 09 окт 2019, 07:24
Tarasov_Ivan
У нас прошивка в синамиксе c hotfix 3, а при конфигурации в тиа портал не дает выбрать ее.
Повлияет ли данный момент на работу? Нужно ли устанавливать в ТИА HF3?
Ниже фотографии того, что выдает в TIA
PHOTO-2019-10-08-15-26-48.jpg
PHOTO-2019-10-08-15-26-59.jpg
PHOTO-2019-10-08-15-27-11.jpg
PHOTO-2019-10-08-15-31-27.jpg

Re: Что установить в TIA для Sinamics G120 Firmware 4.7 SP10

Добавлено: 09 окт 2019, 07:35
mr_Frodo
Такое ощущение, что в России уже отключили Гугл
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU

Re: Что установить в TIA для Sinamics G120 Firmware 4.7 SP10

Добавлено: 09 окт 2019, 09:14
Tarasov_Ivan
Спасибо!
Там уже были. Гуглом пользуемся.
Можете пояснить, как HF3 должен у нас появиться.

Действия по порядку. Может где-то ошибка или непонимание.
1. SINAMICS Startdrive V15 + UP2+UP3+UP4
2. Startdrive V15 with Support Package V4.7 SP10
3. Скачиваем SINAMICS_G120_firmware_V4_7_SP10_HF5.zip (203,0 MB) https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU . Но по описанию, эта штука только для стартера или скаута. Можно ли ее поставить в стартдрайв?

Re: Что установить в TIA для Sinamics G120 Firmware 4.7 SP10

Добавлено: 09 окт 2019, 09:35
Dijio
Добрый день.

TIA какой версии? Последние обновления установлены?

Re: Что установить в TIA для Sinamics G120 Firmware 4.7 SP10

Добавлено: 09 окт 2019, 09:44
Tarasov_Ivan
IS.jpg
cu240.jpg

Re: Что установить в TIA для Sinamics G120 Firmware 4.7 SP10

Добавлено: 09 окт 2019, 14:57
mr_Frodo
Tarasov_Ivan писал(а):Спасибо!
Там уже были. Гуглом пользуемся.
Были плохо. Неуд.
Ещё раз смотрим и находим вот эту ссылку 109754382
Она должна привести вас сюда https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
Tarasov_Ivan писал(а):Скачиваем SINAMICS_G120_firmware_V4_7_SP10_HF5.zip (203,0 MB) https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU . Но по описанию, эта штука только для стартера или скаута. Можно ли ее поставить в стартдрайв?
То, что здесь вы указываете - это и есть фирмваре, т.е. ПО, которое прошивается в привод. И поставить эту штуку в Стартер, Скаут или Стартдрайв никак нельзя. А вот то что вам надо - находится на той странице, которую я указал выше ровно под такой надписью на сером фоне Startdrive V15 Support Package for SINAMICS firmware V4.7 SP10

Re: Что установить в TIA для Sinamics G120 Firmware 4.7 SP10

Добавлено: 09 окт 2019, 15:17
mr_Frodo
Но судя по вашим снимкам у вас с версиями все в порядке.
Вам необходимо улучшить ТИА до версии 15.1. Там эта проблема решена.

Re: Что установить в TIA для Sinamics G120 Firmware 4.7 SP10

Добавлено: 09 окт 2019, 22:44
Tarasov_Ivan
Спасибо, за развернутые ответы! Все, разрешилось.
Устанавливать 15.1 не стали.
HF3 никак не повлиял на работу с приводами после установки SP10 и настройки привода, ошибка не стала подсвечиваться красным.

Re: Что установить в TIA для Sinamics G120 Firmware 4.7 SP10

Добавлено: 10 окт 2019, 04:46
Михайло
О чем я и написал в начале.