Страница 1 из 1

Подключение Sinamics DCM к Starter через шлюз

Добавлено: 09 авг 2019, 07:28
Paul Tikotsky
Доброго времени суток.
Возникла проблема: не получается подключить Sinamics DCM к ноутбуку со Starterом через контроллер (чтобы избежать применения CP5711). Контроллер S7-1212 с коммуникационным модулем CM1243-5. Параметры в привода (при помощи того же CP5711 и сети Profibus) и программа в контроллер загружены, циклический обмен идет. В Starter прописываю точку доступа S7online через адаптер Ethernet TCP/IP, IP-адрес контроллера, индекс сети Profibus. Выдается ошибка 0x4116 (The connection cannot be established through to the target module). Обмен ноутбука (TIA Portal) с контроллером идет нормально.
Раньше (контроллер S7-317 PN/DP, предыдущие версии Starter и DCM) такие фокусы удавались через раз и я надеялся, что за прошедшее время этот вопрос как-то решится. Где моя ошибка?

Re: Подключение Sinamics DCM к Starter через шлюз

Добавлено: 11 авг 2019, 19:12
Михайло
Оборудование в одной подсети или в разных?

Re: Подключение Sinamics DCM к Starter через шлюз

Добавлено: 12 авг 2019, 21:12
mr_Frodo
А сетевая коммуникация из степа (Netpro) в контроллер загружена? Если нет, то маршрутизация работать не будет

Re: Подключение Sinamics DCM к Starter через шлюз

Добавлено: 20 авг 2019, 06:36
Paul Tikotsky
Конфигурация, естественно, загружена, раз контроллер с приводами циклически обмениваются. Что значит "в одной подсети"? Одна подсеть - Profibus, в ней контроллер и привода, вторая - Ethernet, в ней контроллер и ноут.

Re: Подключение Sinamics DCM к Starter через шлюз

Добавлено: 20 авг 2019, 09:25
POV
В классическом Step7, чтобы этот роутинг корректно заработал, надо было добавить PG с именем ноутбука и там еще назначить интрефейс - тогда на ноуте в Step7 показывалась желтая стрелочка вверх. Иначе у меня не работало, да и при соблюдении этого условия иногда взглючивало и приходилось напрямую PB тыкать.
В портале я это не пробовал, но подозреваю, что должно быть как то похоже.

Re: Подключение Sinamics DCM к Starter через шлюз

Добавлено: 25 авг 2019, 07:18
mr_Frodo
Paul Tikotsky писал(а):Конфигурация, естественно, загружена, раз контроллер с приводами циклически обмениваются. Что значит "в одной подсети"? Одна подсеть - Profibus, в ней контроллер и привода, вторая - Ethernet, в ней контроллер и ноут.
Совершенно ошибочной вывод. Ваш обмен осуществляется через профибас, а ему достаточно и загрузки хардваре.

Re: Подключение Sinamics DCM к Starter через шлюз

Добавлено: 26 авг 2019, 12:14
Paul Tikotsky
В конфигурации прописана сеть PN/IE, но других устройств в ней не присутствует. PG/PC в каталоге TIA portal отсутствует, попытался вставить PC общего вида - не помогло.

Re: Подключение Sinamics DCM к Starter через шлюз

Добавлено: 26 авг 2019, 14:23
POV
Тут вот еще что недавно обновлялось
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
CPU ваше там вроде есть, а CP я не нашел.

И вот это видели?
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU

Покрутить бы вживую, увы теории тут мало помогут.