Страница 1 из 1

Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Добавлено: 10 июн 2019, 12:22
bigalo
Добрый день.
На мостовом кране установлен питающий модуль SINAMICS S120 SMART LINE MODULE (6SL3330-6TE35-5AA3)
с модулем SINAMICS VOLTAGE SENSING MODULE VSM10 (6SL3053-0AA00-3AA1). При повышении температуры окружающей среды ~до 25-27 град. происходят периодические отключения по ошибкам, связанные с топологией сети Drive-CLiQ (модули пропадают из сети). Периодически проскакивает ошибка F30850 [Power unit: Internal software error(8)].
Ошибок по температуре нет.
Вентилятор охлаждения питающего модуля работает. Разъемы Drive-CLiQ “передергивал”.
Поменял топологию (переключил кабель drive-cliq из разъема x400 в x401 - не помогло
После снятия дверцы шкафа, модуль работает без ошибок.
Подскажите, пожалуйста, какие операции можно сделать для устранения проблемы?

Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Добавлено: 10 июн 2019, 15:42
mr_Frodo
Попробуйте поменяйте кабель.

Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Добавлено: 10 июн 2019, 16:43
Михайло
Так как кабель Drive-CLiQ - вещь дефицитная, то я бы посоветовал сравнить распайку кабеля с обычным Ethernet. Если распайка совпадает, то можно заменить на обычный патч-корд.

Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Добавлено: 10 июн 2019, 16:45
mr_Frodo
Э К Р А Н И Р О В А Н Н Ы Й!

Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Добавлено: 10 июн 2019, 16:48
Михайло
Может быть самое смешное - колыхание проводов от дутья вентилятора. Дверцу открыли - изменили поток воздуха, провода не колышатся. :)

Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Добавлено: 10 июн 2019, 19:39
bigalo
Вчера на улице было больше 30 град. С. Так и с открытой дверью шкафа привод отрубался. И по этой же проблеме стал отключаться такой-же питающий модуль соседнего крана, который до вчерашнего дня по этим ошибкам не отключался

Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Добавлено: 10 июн 2019, 23:17
mr_Frodo
Чушь какая-то...

Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Добавлено: 10 июн 2019, 23:18
mr_Frodo
А у вас хоть вентиляторы работают?

Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Добавлено: 10 июн 2019, 23:23
bigalo
mr_Frodo писал(а):А у вас хоть вентиляторы работают?
Работают

Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Добавлено: 11 июн 2019, 03:53
Михайло
Хорошо, давайте без паники. Все эти зависимости с температурой - это возможно субъективные вещи. Есть еще путь:

По ошибке F30850 рекомендуется:
- обновить прошивку
- заменить силовой модуль
- позвонить в Сименс (пусть расшифруют код ошибки 8)

Если софтверная ошибка, то может происходить все, что угодно, вплоть до "сумасшествия".

Может быть нестабильное питание? Может блок питания перегревается? Слабенький?

Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Добавлено: 11 июн 2019, 06:04
mr_Frodo
Проект приводной можете скинуть?

Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Добавлено: 11 июн 2019, 15:18
bigalo
mr_Frodo писал(а):Проект приводной можете скинуть?
Нет. Что там хотите посмотреть?

Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Добавлено: 11 июн 2019, 15:19
mr_Frodo
Ещё не знаю.