Добрый день.
На мостовом кране установлен питающий модуль SINAMICS S120 SMART LINE MODULE (6SL3330-6TE35-5AA3)
с модулем SINAMICS VOLTAGE SENSING MODULE VSM10 (6SL3053-0AA00-3AA1). При повышении температуры окружающей среды ~до 25-27 град. происходят периодические отключения по ошибкам, связанные с топологией сети Drive-CLiQ (модули пропадают из сети). Периодически проскакивает ошибка F30850 [Power unit: Internal software error(8)].
Ошибок по температуре нет.
Вентилятор охлаждения питающего модуля работает. Разъемы Drive-CLiQ “передергивал”.
Поменял топологию (переключил кабель drive-cliq из разъема x400 в x401 - не помогло
После снятия дверцы шкафа, модуль работает без ошибок.
Подскажите, пожалуйста, какие операции можно сделать для устранения проблемы?
Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq
Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq
Попробуйте поменяйте кабель.
Вот моя подпись...
Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq
Так как кабель Drive-CLiQ - вещь дефицитная, то я бы посоветовал сравнить распайку кабеля с обычным Ethernet. Если распайка совпадает, то можно заменить на обычный патч-корд.
Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq
Э К Р А Н И Р О В А Н Н Ы Й!
Вот моя подпись...
Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq
Может быть самое смешное - колыхание проводов от дутья вентилятора. Дверцу открыли - изменили поток воздуха, провода не колышатся.
Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq
Вчера на улице было больше 30 град. С. Так и с открытой дверью шкафа привод отрубался. И по этой же проблеме стал отключаться такой-же питающий модуль соседнего крана, который до вчерашнего дня по этим ошибкам не отключался
Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq
А у вас хоть вентиляторы работают?
Вот моя подпись...
Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq
Работаютmr_Frodo писал(а):А у вас хоть вентиляторы работают?
Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq
Хорошо, давайте без паники. Все эти зависимости с температурой - это возможно субъективные вещи. Есть еще путь:
По ошибке F30850 рекомендуется:
- обновить прошивку
- заменить силовой модуль
- позвонить в Сименс (пусть расшифруют код ошибки 8)
Если софтверная ошибка, то может происходить все, что угодно, вплоть до "сумасшествия".
Может быть нестабильное питание? Может блок питания перегревается? Слабенький?
По ошибке F30850 рекомендуется:
- обновить прошивку
- заменить силовой модуль
- позвонить в Сименс (пусть расшифруют код ошибки 8)
Если софтверная ошибка, то может происходить все, что угодно, вплоть до "сумасшествия".
Может быть нестабильное питание? Может блок питания перегревается? Слабенький?
Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq
Проект приводной можете скинуть?
Вот моя подпись...
Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq
Нет. Что там хотите посмотреть?mr_Frodo писал(а):Проект приводной можете скинуть?