Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Приводная техника / Преобразователи частоты / Приводы постоянного тока / Двигатели и мотор-редукторы
Ответить
bigalo
Дилетант
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 фев 2017, 14:02

Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Сообщение bigalo »

Добрый день.
На мостовом кране установлен питающий модуль SINAMICS S120 SMART LINE MODULE (6SL3330-6TE35-5AA3)
с модулем SINAMICS VOLTAGE SENSING MODULE VSM10 (6SL3053-0AA00-3AA1). При повышении температуры окружающей среды ~до 25-27 град. происходят периодические отключения по ошибкам, связанные с топологией сети Drive-CLiQ (модули пропадают из сети). Периодически проскакивает ошибка F30850 [Power unit: Internal software error(8)].
Ошибок по температуре нет.
Вентилятор охлаждения питающего модуля работает. Разъемы Drive-CLiQ “передергивал”.
Поменял топологию (переключил кабель drive-cliq из разъема x400 в x401 - не помогло
После снятия дверцы шкафа, модуль работает без ошибок.
Подскажите, пожалуйста, какие операции можно сделать для устранения проблемы?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Сообщение mr_Frodo »

Попробуйте поменяйте кабель.
Вот моя подпись...

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Сообщение Михайло »

Так как кабель Drive-CLiQ - вещь дефицитная, то я бы посоветовал сравнить распайку кабеля с обычным Ethernet. Если распайка совпадает, то можно заменить на обычный патч-корд.

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Сообщение mr_Frodo »

Э К Р А Н И Р О В А Н Н Ы Й!
Вот моя подпись...

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Сообщение Михайло »

Может быть самое смешное - колыхание проводов от дутья вентилятора. Дверцу открыли - изменили поток воздуха, провода не колышатся. :)

bigalo
Дилетант
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 фев 2017, 14:02

Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Сообщение bigalo »

Вчера на улице было больше 30 град. С. Так и с открытой дверью шкафа привод отрубался. И по этой же проблеме стал отключаться такой-же питающий модуль соседнего крана, который до вчерашнего дня по этим ошибкам не отключался

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Сообщение mr_Frodo »

Чушь какая-то...
Вот моя подпись...

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Сообщение mr_Frodo »

А у вас хоть вентиляторы работают?
Вот моя подпись...

bigalo
Дилетант
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 фев 2017, 14:02

Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Сообщение bigalo »

mr_Frodo писал(а):А у вас хоть вентиляторы работают?
Работают

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Сообщение Михайло »

Хорошо, давайте без паники. Все эти зависимости с температурой - это возможно субъективные вещи. Есть еще путь:

По ошибке F30850 рекомендуется:
- обновить прошивку
- заменить силовой модуль
- позвонить в Сименс (пусть расшифруют код ошибки 8)

Если софтверная ошибка, то может происходить все, что угодно, вплоть до "сумасшествия".

Может быть нестабильное питание? Может блок питания перегревается? Слабенький?

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Сообщение mr_Frodo »

Проект приводной можете скинуть?
Вот моя подпись...

bigalo
Дилетант
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 фев 2017, 14:02

Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Сообщение bigalo »

mr_Frodo писал(а):Проект приводной можете скинуть?
Нет. Что там хотите посмотреть?

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Sinamics S120 Smart Line Module проблемы Drive-cliq

Сообщение mr_Frodo »

Ещё не знаю.
Вот моя подпись...

Ответить