Проблема запуска многоосевого S120
Добавлено: 27 ноя 2018, 19:08
Имеем 4 осевой S120. 2 оси 22 квт и 2 оси 2,2 квт.
Производим первый запуск каждой оси с измерением параметров двигателей через controlPanel.
мелкие оси проходят нормально. При попытке дать команду на включение двух первых осей Starter выдает сообщение The switch-on disable of the drive is active.
Смотрим параметр 46. Видим активный бит 17. Вероятная причина параметр p0010 не равен нулю.
p0010 переходит автоматически в ноль при завершении комишенинга.
Вот тут у меня теряется причинно-следственная связь в работе синамикса. Завершение комишешнинга (p0010=0) является следсвием измерения двигателя или это что-то другое?
Ошибка одинаковая на двух одинаковых осях. Грешил на параметры двигателей, но все проверено на несколько раз. В чем можно ошибиться при конфигурации двигателя?
Производим первый запуск каждой оси с измерением параметров двигателей через controlPanel.
мелкие оси проходят нормально. При попытке дать команду на включение двух первых осей Starter выдает сообщение The switch-on disable of the drive is active.
Смотрим параметр 46. Видим активный бит 17. Вероятная причина параметр p0010 не равен нулю.
p0010 переходит автоматически в ноль при завершении комишенинга.
Вот тут у меня теряется причинно-следственная связь в работе синамикса. Завершение комишешнинга (p0010=0) является следсвием измерения двигателя или это что-то другое?
Ошибка одинаковая на двух одинаковых осях. Грешил на параметры двигателей, но все проверено на несколько раз. В чем можно ошибиться при конфигурации двигателя?