Проблемы параметрирования sinamics g120
Проблемы параметрирования sinamics g120
Всем привет. При параметрировании в sinamics g120 (Управляющий модуль - CU250S 2PN, Силовой модуль – PM240-2) свободной телеграммы (free telegram = 999) через Startdrive (v15) в Tia Portal (v15) не получается выбрать состояния релейных выходов (DO0, DO1, DO2) (набор r0747) т.к его нет в списке. Подскажите, что я делаю не так? Спасибо!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Проблемы параметрирования sinamics g120
Различают бинарные и аналоговые сигналы. Первые обозначаются BI или BO. Вторые - CI и CO соответственно. I - вход, O - выход.
А теперь посмотрите на ваш скриншот. Там p2061[3] обозначен как аналоговый вход (CI), соответственно ему можно назначить только аналоговый выход (CO). А состояние реле - это сигнал типа BO.
Ищите параметр что-то вроде p2050 или p2051 (не помню) типа BI, который предоставит доступ к телеграмме как к отдельным битам, а не словам.
А теперь посмотрите на ваш скриншот. Там p2061[3] обозначен как аналоговый вход (CI), соответственно ему можно назначить только аналоговый выход (CO). А состояние реле - это сигнал типа BO.
Ищите параметр что-то вроде p2050 или p2051 (не помню) типа BI, который предоставит доступ к телеграмме как к отдельным битам, а не словам.
Re: Проблемы параметрирования sinamics g120
Свободная телеграмма формируются 2-12 словами. Мне нужно в нее вывести состояние дискретных входов и дискретных (релейных) выходов. Они берутся из параметров (r0722 для дискретных входов и r0747 для релейных выходов) как слова (пример в приложении). В формировании отправляемой телеграммы мы можем ее задать словами или двойными словами, доступ к отдельным битам я не нашел. Так же возникает вопрос: название телеграммы: Free telegram configuration with BICO, Следственно мы можем работать только с бинарными входами а аналоговыми выходами? Спасибо за помощь!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Проблемы параметрирования sinamics g120
Сейчас посмотрел доку LH1. Вам нужны параметры p2083, p2084, они соответствуют PZD4 и PZD5, только разбивают эти слова на отдельные биты.
Re: Проблемы параметрирования sinamics g120
Нашёл эти параметры, слова на биты там действительно разбиты,но опять же в списке нет состояний по релейным выходам
Re: Проблемы параметрирования sinamics g120
Ааа, ну понятно, потому что релейными выходами можно только управлять (BI), считывать нельзя. Вот так вот. Но никто не мешает взять тот сигнал BO, который подан на управление реле. По умолчанию, это r52.3, r52.7, r52.2 - для трёх реле.
Re: Проблемы параметрирования sinamics g120
Хорошо, буду смотреть. Спасибо!